Сообщение от elden Не нормально для любой централи - Стандартная температура кипения для н.т. централи -35*С (0.68 бара), +-ширина нейтральной зоны, и зоны с временной задержкой компрессоров. Сообщение от elden на малых давлениях ухудшается охлаждение компрессора, Для этого и следят за перегревом-небольшой ведёт к влажному ходу, большой к высокой тмпературе нагнетания.
Посоветуйте пожалуйста хорошую литература по такому оборудованию
Сообщение от sergei13 Посоветуйте пожалуйста хорошую литература по такому оборудованию Можешь тут почитать.
Сообщение от mihail97 Для этого и следят за перегревом-небольшой ведёт к влажному ходу, большой к высокой тмпературе нагнетания. Кроме этого важен еще объем который прокачивает компрессор.
Сообщение от elden Кроме этого важен еще объем который прокачивает компрессор. Точнее массовый расход, а кто регулирует массовый расход?-ТРВ. А ТРВ как настраивают?- по перегреву.
Сообщение от mihail97 Точнее массовый расход, а кто регулирует массовый расход?-ТРВ. А ТРВ как настраивают?- по перегреву. Все правда, но речь шла о рабочем давлении станции
Просмотреть облако меток
Правила форума
Социальные закладки