Добрый день.
Есть ли какая-то возможность понизить на нем скорость вентилятора. Даже на минимуме дует достаточно сильно.
И как вообще регулировать по комнатам, а то получается в одной комнате дубак, а в другой еще можно было бы погонять..
Добрый день.
Есть ли какая-то возможность понизить на нем скорость вентилятора. Даже на минимуме дует достаточно сильно.
И как вообще регулировать по комнатам, а то получается в одной комнате дубак, а в другой еще можно было бы погонять..
Что говорит монтажная организация? Устанавливали кондиционер с вашими же пожеланиями. К ним обращались?
Во-первых, после цифр 36 идет маркировка конкретной модели. Без этого не скажешь, можно или нет регулировать скорость.
Во-вторых, Вы сами себе нашли гемор - поставили канальник на два помещения.
В-третьих, Вам можно предложить только ограничить поток воздуха в то или другое помещение регулирующими устройствами - решетками, диффузорами.
Да я уже приглашал несколько раз, но ребята регулировали подачу по комнатам лишь только подзатыкая диффузоры фильтрующим материалом. Конечно становилось получше, но не идеально. Так вот может есть еще способ нормальной настройки.
Ну и вопрос по снижению скорости вентилятора тоже в силе
А модель, в документах ARY36U/AOY36U
могу посмотреть на самом блоке, если этого не хватает..
Да согласен, гемморой себе конкретный получил..
Потолки съело, регулировка неточная, еще приточная вентиляция, от которой вся стена при входе холодная..
Ну я не понимаю в правильности расчетов, ну вот например расчет.проект.png
Кондиционер может выйти за пределы штатного режима работы. При пониженном расходе воздуха испаритель может покрыться инеем (замёрзнуть), после чего воздух через него будет проходить хуже, что ещё сильнее усугубит проблему пониженного расхода воздуха.
Это не расчёт - это чертёж. На вскидку сразу вижу одну серьёзную ошибку - гидрозатвор на дренажном трубопроводе. Зимой, когда вы не будете пользоваться кондиционером вода в этом гидрозатворе высохнет приблизительно за 2 недели. (возможно дольше или наоборот быстрее). После чего от кондиционера начнёт вонять канализацией. Запах быстро распространится по системе воздуховодов.
Выкладывайте весь комплект документов - посмотрим-посоветуем что с этим всем теперь делать.
как вариант поставить глушитель шума
В чертеже на входе и выходе канальника обозначены заслонки промаркированные соответствующим значком и буквами ДК.Не понимаю зачем что либо подтыкать. Решётки в проекте огромные, должны прекрасно рассеивать 1700 кубов воздуха. Если всё соответствует проекту то должно работать чётко. Но всё же стоит поменять местами приток и отбор а то у Вас получается что холодный воздух поступает в места где находятся обитатели и дует непосредственно на людей. А люди сущесва нежные и хрупкие, их тела за годы эволюции напрочь лишённые волосяного покрова не безболезненно переносят всякие сквозняки.
Что касается приточной вентиляции то надо раскошелиться и поставить снаружи блок приточной вентиляции с предварительным подогревом воздуха, способным обеспечивать подогрев до плюс 15 если за бортом минус сорок. Осмелюсь задать вопрос; каков тип теплоизоляции применён для изоляции воздуховодов раздачи?
Там и диффузоры 4АПН тоже имеют заслонки. Если зажимать расход этими заслонками - они вполне себе могут шуметь. Заслонки на входе-выходе кондиционера скорей всего смонтировать "забыли".
Почему снаружи? Если верить плану, там стоит заслонка и охренительный (длинной метра два) шумоглушитель. Правда нет вентилятора и нагревателя. Но думаю, можно найти место, куда их там воткнуть.
Тоже интересно. Но подозреваю, что там гибкарь изолированный какой-нибудь хренью типа минваты или синтепона.
Как всегда. Говно проект дешмарь канальник на кучу помещений а потом генерал плохой надо напильником дорабатывать.
Есть такое понятие комфортный климат.
Так вот мощные канальники 10- 16 кВт гопстоп это не про комфорт.
Это история полная слез, про гемморой
Не сыкономишь, не проживешь!
сомневаюсь что на входе и выходе : клапона по факту установлены .если воздуховоды металлические ,то должны стоять шумоглушители . утеплённая гофра допускается без шумаглушителей,но на ней больше потерь по воздуху.я бы установил,если есть возможность установит, клапоны с сервоприводами и вывести управление на отдельный контрольллер (этим вы сможети регулировать поток воздуха в каждом отдельно взятом воздуховоде)
но это лично моё мнение
а попробуй задать вопрос сюда(http://www.fujitsu-general.com/ru/)