Показано с 1 по 20 из 327

Тема: О тепловом насосе

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Рассчет выполнен на основании данных производителя. См. вложение.
    Пример паспорта котла
    1. Во вложении срок службы копланда 15-20 лет, а не 25 как в расчете.
    2. В приведённой ссылке на паспорт котла - бытовой настенный котёл. Вы что строите котельные из бытовых настенных котлов? Хотя даже у бытовых настенных protherm срок службы 15 лет. У напольных - минимум 20. Встречал и больше.
    3. Где ты видел котельные, которые поле 10 лет работы сносятся и строятся на этом месте новые? На скольких объектах через 10 лет хотя бы меняется основное оборудование в процентном соотношении? Из моего опыта - 0%. А котельных повидал немало. Может быть у нас в глубинке, конечно, всё по-другому.

    Итого: Смахивает на "подбор" фактов, чтобы пролоббировать своё заведомо неконкурентное решение (ТН). Естественно, имхо. Ничего личного. Можно пообсуждать и другие циферки.
    Последний раз редактировалось neosfen; 30.11.2016 в 23:40. Причина: правка стиля :)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    1. Во вложении срок службы копланда 15-20 лет, а не 25 как в расчете.
    2. В приведённой ссылке на паспорт котла - бытовой настенный котёл. Вы что строите котельные из бытовых настенных котлов? Хотя даже у бытовых настенных protherm срок службы 15 лет. У напольных - минимум 20. Встречал и больше.
    3. Где ты видел котельные, которые поле 10 лет работы сносятся и строятся на этом месте новые? На скольких объектах через 10 лет хотя бы меняется основное оборудование в процентном соотношении? Из моего опыта - 0%. А котельных повидал немало. Может быть у нас в глубинке, конечно, всё по-другому.

    Итого: "подбор" фактов, чтобы пролоббировать своё заведомо неконкурентное решение (ТН). Естественно, имхо. Ничего личного. Можно пообсуждать и другие циферки.
    Есть закон, который запрещает эксплуатацию оборудования с истекшим сроком службы. Это факт. То что унас повсеместно все путаются закон нарушить это другой вопрос. Рассчет деается на основании данных предоставленых для рассчета. Если там было бы 15 лет, то указали бы 15. Срок службы установки определяет инженер проекта, на основании данных производителей. А газовая котельная это не только сам котел, но и система газопотребления. И еще, промышленные котлы имеют не такие сроки службы как бытовые. например котлы ЖМЗ имеют срок службы 10 лет. На другой работе я инженер на крупной АХУ. Опыт работы с инспекторами имею огромный. У меня на АХУшке 1900 вентелей и запорной арматуры. Срок службы 10 лет... заставили все менять под угрозой закрытия. Вот так...

  3. #3
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    например котлы ЖМЗ имеют срок службы 10 лет.
    14.

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Коллеги, я хочу быть объективным и оперировать только фактами.
    Хочешь - будь. Не надо тогда писать, что отопление ТН дешевле чем газом. Ибо это не правда.

Похожие темы

  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •