клапан
плата
Да выдаёт 8, 10, градусов.
Всё парни разобрался! Сегодня на улице было 12 градусов, включил давление дошло до 23 бар и остановилось, дальше не растёт. Набирает тепло и отключается как положено. Режим обогрева он на то и есть, чтобы пользоваться в холодное время года и минусовые температуры. Если на улице будет -20 то давление будет в норме. Правильно сказал emoe, что я пытаюсь отремонтировать не сломанную вещь. Отдельное спасибо AleksScrew, emoe, DeniskaF, за участие и дельные советы. Потом будет вопрос по зимнему комплекту, но без блока управления вентилятором, потому, что не собираюсь использовать кондиционер ниже -10.
А что компрессор подогревать не надо при минусовых температурах при работе на обогрев?
Жаль, но это правильно минералка застывает быстрей чем синтетика.
Может поздно отпишусь но человек искал параметры давления обогрева как при запуске на холод а то что трубы магистрали при запуске на тепло меняются местами этого он не учел ,что там где дыло низкое давление при запуске на тепло стало высокое вот оно у него и росло ептить.
Спасибо, хоть один догадался.
А может так и должно быть,ведь фреон r22 при давлении 24 бар имеет температуру всего 60 градуса то, а при температуре 70 градусов давление 29бар.Кто как считает?
подскажите ,можно ли пользоваться в режиме обогрева при -12гр ,чем грозит и какой предел температуры ?
сплит lg на 22 фреоне
смотря что за сплит однако.
Для уменьшения теплопотерь кондиционера в режиме обогрева можно ли утеплить компрессор (температура его около 70 градусов) и принесет ли это положительный эффект ?
так на компрессоре итак "шубейка" есть.