Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
Проблема в том, что это - свободнопрограммируемый контроллер и, как подсказали тут: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post491593
Программа написана не Carel, а производителем чиллера. Поэтому надо искать инструкцию от производителя. Стандартные кареловские не подойдут.
Конкретно по диапазону пропорциональности. Возможно там необходимо выставить 5К или 4К или 3К или 6К. Пока не будет ясности, что там есть сейчас (какие настройки) и чего надо добиться - вряд ли кто-то сможет помочь.
Да и вообще, настройка чиллеров удалённо - неблагодарное занятие.
На терминале установлено 15, вместо 32 по умолчанию. Кто-то его настраивал. Если попробовать восстановить заводские настройки, можно ли будет самому запрограммировать работу чиллера по времени? Или же все таки нужно связываться с производителем чиллера (или с теми у кого его покупали?)