Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Midea 18ка на 22 фреоне. обмерзает внутренний блок после замены компрессора

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    ...низкое, это какое? Клапан этот сломать невозможно, и если система не загажена продуктами "распада" предыдущего компрессора, то эти пятьсот ват - капля в море. Это же не пятьсот ватт электрической мощности. Пробуй увеличить дозу заправки и наблюдай динамику, если т-ра и давление нагнетания растут (вместе с током компрессора) явно не пропорционально давлению всасывания, значит мой систему снова.
    Тут ещё сильно зависит от самой "Мидеи". Бывает восемнадцатка огроменная, с двух рядным радиатором, хрен подымешь, а бывает какая то облегчёнка, похожая на четырнадцатый, одно рядный, но высокий радиатор. В любом случае этот компрессор должен работать...

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...низкое, это какое? .
    низкое это 2.8 bar при заправке по весам. увеличение дозы на 0,5 кг ситуацию не изменило. Я как бы тоже склоняюсь что 500 Вт от 5640 Вт номинала, этот прирост всё равно, что прирост от понижения температуры на улице. Короче отрезали каппилярку вместе с этим клапаном, впаяли меньшую из двух, заправили, запустили - стало лучше, но не на много. В общем оставили 10см от изначально более короткой и вроде всё пошло.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    отрезали каппилярку вместе с этим клапаном
    ...вы, полевые хирурги-экспериментаторы, потом расскажите, что получилось ...

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...вы, полевые хирурги-экспериментаторы, потом расскажите, что получилось ...
    Ну мы не в полевых условиях этим занимались, Кондёр был снят и в условиях мастерской эксперементировали. Единственное на тепло он будет не очень, наверное, но этим режимом им запрещают пользоваться.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...вы, полевые хирурги-экспериментаторы, потом расскажите, что получилось ...
    Тоже интересно

  6. #6

    По умолчанию

    Какбы написать то,а ты вообще разницу между потребляемой электрическеой мощностью и хладопроизводительностью понимаешь ?

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Это же не пятьсот ватт электрической мощности
    А я, честно говоря, про электрические и думал.. ))

Похожие темы

  1. Обмерзает внутренний блок холодильного шкафа
    от Батяня36 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 22:09
  2. Куплю внутренний канальный блок Midea (Ballu) MTA - 60 HR
    от SMeeL в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 00:25
  3. Обмерзает внутренний блок
    от Gabitoff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 07:47
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 19:42
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 17:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •