Помогите советом что не так взяли обьект на обслуживание и через два месяца понеслось,камера низкотемпературная Polair MB 211 SF горят контроллеры ID 974 plus один раз в неделю.Бывает раз в месяц,что только не делали оттайку пустили через контактор,вентеляторы испарителя через автомат,пэн двери тоже,дачики проверяли,тены тоже.Камера в свой режим входит в чем проблема подскажите плиз.Выгорают дорожки и такое ощущение что окисляется.



Ответить с цитированием
. Может всасывающий трубопровод сверху с порванным флексом, а с него по проводу и в коробку. Камера н.т. и если нет клапана уравнивания давления,то выпариватель может бульки давать во внутрь. А если дверью хлопнуть, то и наружу.

Социальные закладки