Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
И с оребрением все будет ОК, если только не поливать в сухую погоду кондер технической водой. ))
На ХК парнишка воем выл - по моему прошлым летом :"Мужики помогите избавиться от водяного камня " Каток по моему КВт -300 ( точно не помню ) сэкономили на конденсаторе , ну и в течение гарантийного срока доконденсировали из шланга водой по конденсатору, Результат- засраное водяным камнем оребрение - конденсатор на выброс . Ну намотай ты переохладитель в бочке двухсотке вдвое -втрое 15 трубой - расход воды меньше . результат -лучше , сохранил имеющиеся конденсаторы , обоснованно развел клиента на доп конденсатор ( изменился климат , направление ветра , запыленность , и т.д и т.п) - клиент доволен , подрядчик сохранил свое лицо .