    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    хм, нужно было злобных смайликов добавить?
    вот заправил ты систему с трв при +25. Всё нормально, всё шевелится. При выходе на режим испаритель заполнился хладагентом и его стало не хватать на входе. А потом пришла зима, и оказалось, что конденсация-то затоплением регулируется.

    Так-то по переохлаждению или смотровому стеклышку проще имхо.

    Всё относительно.
    Я лишь о том, что не нужно быть столь категоричным.
    и еще
    заправка прецизионников по стеклышку и переохлаждению требует некоторой сноровки
    уж чревато и обжигались многие
    да и я чего греха таить
    кажется все просто
    перестало пузырить
    довел плавно до 7 и трындец
    не все просто
    давно уже не работал с ними
    но помню взрывались заглушеные подрывные
    умершие серверные
    все было
    очень важен труд ребят проектировщиков
    если проект считал умница то мы ему каньяк ставили
    а были и тупез...ни
    не работа а грех
    я летом дома не ночевал
    мы втроем более двух сот кондеев в жару обслуживали а десяток банков
    потому не лечите меня ребята
    горя я хапанул с ними

  2. #22
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Rjntqrf, а ты не учел того что баллу изначально ущербный и работает кое-как даже новый, а далее в теплообменнике внутрянки между медью и алюминием во влажной среде с грязью и говном с ближайшей дороги и вечно немытых полок в магазине происходят удивительные вещи в виде процессов электрохимической коррозии. Растет тепловое сопротивление труба - ламели теплообменника, растет смачиваемость водой тех же ламелей из-за грязи и увеличения шероховатости изъеденного люминя и вуаля недоразмеренность теплообменника становится критической при которой кондиционер согласно паспортным характеристикам должен работать, а он нихрена не работает - не вяжутся давления с перегревами и нормами заправки.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Rjntqrf, а ты не учел того что баллу изначально ущербный и работает кое-как даже новый, а далее в теплообменнике внутрянки между медью и алюминием во влажной среде с грязью и говном с ближайшей дороги и вечно немытых полок в магазине происходят удивительные вещи в виде процессов электрохимической коррозии. Растет тепловое сопротивление труба - ламели теплообменника, растет смачиваемость водой тех же ламелей из-за грязи и увеличения шероховатости изъеденного люминя и вуаля недоразмеренность теплообменника становится критической при которой кондиционер согласно паспортным характеристикам должен работать, а он нихрена не работает - не вяжутся давления с перегревами и нормами заправки.
    я допускаю и верю
    но не в ущерб 50 процентов производительности
    ответ где-то рядом
    но я не могу его ухватить
    перередумал все
    уже договорился с карефаном буду демонтировать внутрянку
    что делать
    мой авторитет подорван и подмочен
    причем справедливо
    я тупо не знаю что происходит
    я не понимаю причину
    нужно начать сначала
    немудрено
    если демантирую блок и меня осенит)
    но будет поздно уже
    я и на форуме сегодня зарегестрировался чтоб мне помогли)

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2016
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    я вижу проблему так
    не кипит фрион
    почему?
    вентилятор?
    новый конденсатор
    замерить ампераж и сравнить с шильдиком?
    бесперспективно
    ну покажет мне там грубо 1 ампер
    и что сравню
    тупик

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Rjntqrf, ты хокку (хайку) пишешь?))

  6. #26
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rjntqrf Посмотреть сообщение
    но не в ущерб 50 процентов производительности
    Rjntqrf, и как ты это посчитал?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблема с 18 Баллу
    от Oren-alp в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 14:46
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 15:07
  3. Напольно-потолочный кондиционер RHOSS
    от Vovche в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 12:12
  4. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32
  5. Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    от Алексей 77 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •