Цитата Сообщение от kopyto Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Я в кондиционерах чайник, поэтому не судите строго, если что-то тут скажу неправильно)). Проблема заключается в следующем: кондиционер Samsung IAQ12A1VE/SER (эта маркировка нанесена на внутренний блок, надеюсь это и есть его модель). Внутренний блок работает, вентилятор вращается, на пульт ДУ реагирует, наружный блок работает как-то нестабильно, то есть дает холод в течении получаса, потом перестает. Вентилятор наружного блока работает, но не холодит. В режиме тепла - работает без проблем (ну по крайней мере полчаса точно, комнату нагревает и выключается). Подскажите, что может быть? Заранее всем благодарен!
Если ваш кондиционер охлаждает комнату до температуры установленой на пульте или чуть выше - так и должно быть .ВСЕ кондиционеры работают до температуры по датчику входящего воздуха, затем отключаются и ждут , пока не изменится температура. Вентилятор при этом продолжает работу ( внутренний блок). Наружний блок включает вентилятор вместе с компрессором. Компрессор на Samsung IAQ12A постоянно не работает, если только температура не может быть достигнута.Режим обогрева ничем не отличается, только температура трубки на 12 достигает 80 градусов.