  1. #21
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    какой такой компонент?
    ты хоть на составы глянь, это одно и то же, только 404-й с небольшой добавкой 134-го, который явно не страдает наинизшей т.кип.

  2. #22
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    R404a является околоазеотропной охлаждающей смесью (температурный глайд, т. е. разность температур фазового перехода при постоянном давлении, составляет приблизительно 0,6k). для сравнения, r507 – азеотропная смесь (жидкая и газовая фазы в условиях термодинамического равновесия имеют один и тот же состав, глайд отсутствует), которая ведет себя как однокомпонентная жидкость
    r507 – азеотропная смесь, ведущая себя как однокомпонентная жидкость, и потому при ее применении, в отличие от r404a, не возникает проблем, связанных с разделением компонентов. вследствие этого при заправке хладагент r507 может быть как в жидкой, так и в газообразной форме, что позволяет без труда восстанавливать его нехватку после утечки и последующих ремонтных работ.

  3. #23
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Во, уже нормально "гуглишь", но можно и ссылкой.
    Так где там про низкотемпературный компонент? И официально дают 50% на оба, а то, что смесь разделяется в 404 так это и ежу понятно, но глайд не существенный, по сравнению с тем же 406-м.

  4. #24
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Но не все производители позволяют делать такую замену, например манропы МТ... http://www.xiron.ru/content/view/9682/28/
    т.е. остальные бренды разрешают лить заточеную под низкие температуры бадягу в высокотемпературные компрессора?

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    ded t, ну мт конечно не в.т компрессор. применение ограничено -25 испарения (вроде так). как вариант из-за чего не разрешают-применяемые материалы не расчитаны на работу с 404-507 да может клапан предохранительный расчитан на меньшее давление. может движок чуток послабже. это всё догадки конечно!))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Вот они все, и ограничение у них -15, а -25 это уже другая тема MTZ, которая идет с синтетикой и работает с 404 (соответственно 507-м).
    Может быть просто запрещают, потому, что там минералка.

  7. #27
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    дед извини не отписал по поводу "какой компонт улетучивается" - просто знаю читал когда-то но вспомнить не могу где. найду отпишу, самому уже интересно

    а по поводу Данфос во вложении( сам все не прочитал, так что тонкими вопросами не заеююю) именно про масло и хладагент

  8. #28
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    vadim1, я вот забил на 404 и последние баллонов 20 были 507..)) и и не жалею...
    я нехочу сказать что 507 хуже 404, они работают на равных. есть на обслуге установки на 404 и на 507. работают и те и другие нормально. но в личной практике попадались такие ситуации( описание по другим постам) когда бональная перезаправка одного хладогента на другой снимала проблему( на системах до 0.5кг)
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    думая о плохом-при утечке 404 более 70%- выбрось остальные 30% и заправляй по новой. и только жыдким!!!желетельно после вакуума!!!
    507 рулит.
    а как определитьэтот % утечки. зачастую на больших установках при больших утечках( 50-70 и приходится полностью перезапровлять.
    пошла потеря хладогента из системы:
    --2-3ч. покуда персонал обратит внимание на повышение температуры.
    --1-3ч. приезд механика,+ 5-20мин. на разную суету.
    при утечке по высокой линии хладон за это время успеит весь почти слинять. при утетке по ниской линии думаю что потери будут меньше 50%.

  9. #29
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    поэтому Вадик(привет!) и льем 507. Практика великое дело!

  10. #30
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Вот они все, и ограничение у них -15, а -25 это уже другая тема MTZ, которая идет с синтетикой и работает с 404 (соответственно 507-м).
    Может быть просто запрещают, потому, что там минералка.
    да вот нет. смотри у производителя а не у барыг!))-график "область применения"....
    http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=443
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну мт конечно не в.т компрессор. применение ограничено -25 испарения (вроде так). как вариант из-за чего не разрешают-применяемые материалы не расчитаны на работу с 404-507 да может клапан предохранительный расчитан на меньшее давление. может движок чуток послабже. это всё догадки конечно!))
    скорее всего соглашусь что эти догадки верны. а то что мт не низкотемпературный, знаю из практики: остров их любит очень. на льдоаккумуляторы и на камеры разные, в т.ч. и климатические.
    тут тема то какая, 404 может являться заменителем 22 при смене смазки на полугерметиках, ну и соответственно 507 заменитель (аналог почти) 404 может применяться на этих же компрессорах. правда его применение ограничено кипением +10, по бумаге. а в реальных условиях 0 кипение и 44-45 конденсация... так-как летом тяжко будет. 45 это уже 20 бар... а при замене 22 на действующих установках с плюсовым (0-5)кипением, в связи с повышением хол. произ-ти., и ограниченным изначальным расчетом системы конденсатором, могут возникнуть проблемы с обмерзанием испарителя, зачастую без тэнов оттайки.... вот и думай на что менять... возможно этой зимой попробую на паре машин сделать сей ретрофит... практика покажет.

  12. #32

    По умолчанию

    sollex
    В этом году произвёл перевод 2-х герметичных компрессоров на 404 с 22. Пришлось полностью промывать систему от минерального масла и масла в компрессоре. После промывки установки стали работать гораздо лучше. Главное избавится от минерального масла в системе.

  13. #33

    По умолчанию

    Владимир алексеевич,
    404 это компот с ягодками по моему мнению. у меня есть машины (сальниковые льды) на404. Постоянные утечки на сальниках как данность. месяц и писец... ощущаешь все "прелести компота"....

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. R407 продам
    от Tarhankut в разделе Расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 16:53
  2. продам r407,r22,r410
    от vadoss в разделе Барахолка
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 20:59
  3. фреон R22,R134,R404,R410,R407
    от mondayman в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 08:43
  4. замена R407 на r22
    от frezenok в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 20:58
  5. Продам фреон R407,R410
    от IgorMix в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 12:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •