Показано с 1 по 20 из 327

Тема: О тепловом насосе

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Вопрос Мощность компрессора и конденсатора. Есть связь?

    Доброго времени суток. Необходимо соорудить тепловой насос на 500Вт, есть компрессор от кондиционера на 2кВт QXR-13E, и конденсатор на 600Вт CD-3.4 с вентилятором. Собственно вопрос, что будет, если мощность компрессора будет в несколько раз выше мощности конденсатора? не могу подобрать дешевый компрессор на 500-800Вт.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Суть там же где и верблюды , в песке. Читай внимательно форум , тут всё есть и уже было , ещё раз специально для тебя писать ?

  3. #3

    По умолчанию

    Ты определись с задачами и системами исчислений. Вначале ты задаёшь вопрос о взаимосвязях. Она конечно есть. Потом ты хочешь тепловой насос на 500 ватт, но имеешь компрессор на два квт и конденсатор на 600 ватт. Это винегрет прежде всего в голове. Тепловой насос то для чего? 500 ВАТТ это ничего...

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ... 500 ВАТТ это ничего...
    Согласен, что эти 500 ватт будут при температуре батареи градусов 40, не больше. Даже для ТН термин есть - низкоэмиссионное тепло.

  5. #5
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    [оффтоп]
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    термин есть - низкоэмиссионное тепло
    Точно есть? как не пытаюсь сообразить, что бы это значило - никак не получается. Хотя оба слова хорошо знакомы по отдельности. И гугл с яндексом тоже не помогают. Вот покрытие низкоэмиссионное - понятно. Может пояснишь, что бы это могло значить?
    [/оффтоп]

    По теме: да, связь есть. Мощность конденсатора должна быть не меньше, чем мощность компрессора (потребляемая) + холодопроизводительность на заданном режиме. Лучше больше. Конденсатора никогда не бывает много.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Может пояснишь, что бы это могло значить?
    Котел греет воду до 90гр. , а тепловой насос до 45 представь размеры радиаторов.

  7. #7
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    Котел греет воду до 90гр.
    Хреновое у вас отопление, если котёл воду до 90*С греет. Конденсационники вон вполне себе работают штатно на 40-45. Да и в тёплых полах особо сильней не нагреешь. А 90 - это скорей верхний предел. Нерациональный причём.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Хреновое у вас отопление, если котёл воду до 90*С греет. Конденсационники вон вполне себе работают штатно на 40-45. Да и в тёплых полах особо сильней не нагреешь. А 90 - это скорей верхний предел. Нерациональный причём.
    А свой самопал поставил на 45 -42 на обратку . И тепло в доме. А тёплый пол оченьма тепло )))

  9. #9
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    низкоэмиссионное тепло.
    Наверное, всё-таки "низкопотенциальное".

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    mixvarn, Эмиссия - перенос чего то куда то!

  11. #11
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    mixvarn, Эмиссия - перенос чего то куда то!
    сущ.
    1. эмиссия, выброс
    (issue, discharge)
    electron emission — электронная эмиссия
    methane emission — выброс метана
    2. излучение, испускание
    (radiation, emanation)
    spontaneous emission — спонтанное излучение
    emission of light — испускание света
    3. выпуск
    (release)
    new emission — новый выпуск
    выделение
    (allocation)
    harmful emissions — вредные выделения
    4. распространение
    (distribution)


    Перенос - это скорей transmission

Похожие темы

  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •