Продавить КТ что это вообще за термин? Это же холодильным стол а не Минск.
А какой понт из велосипеда велосипед делать?если тебе конденсатор на агрегате позволяет поставить мощный компрессор, это ещё куда не шло, а если нет-полнейший абсурд.Ставить б.у. Компрессор не совсем целесообразно, одно дело если он стоял на каком то оборудовании,другое дело если лежал под лестницей.
По твоим сообщениям сразу видно руку мастера,ради чего ты перекроил весь агрегат? И получил при этом отвратительную динамику? Спилил докипатель? Засунул туда трубку 3/8 ?
Ну, если под холодильником ты подразумеваешь компрессор, то да - идиотизм. А так почему бы не перейти в системе, например с R12 на R22, поменяв на соответствующие компрессор, масло и КТ. А с конденсатором, учитывая больший на 30 % коэффициент теплоотдачи R22, вобще проблем не д.б.имхо.
серж, если ты намекаешь на температуру в начале конденсатора, где идет сбив этой температуры до тконд, то ты прав, но потом идет просто тконд, например 30°с. общий съем тепла с конденсатора в обоих случаях(для r12 и r22) подразумевается одинаковым, т.к. компрессора мы подобрали по одинаковой х/производительности. а вот здесь уже играет разный коэффициент теплоотдачи. это всеравно, что сравнивать железный конденсатор с медным при одинаковой площади поверхности.имхо
а вобще коэффициент теплоотдачи зависит сугубо от физических свойств веществ(вода, масло, фреон, воздух),а также от скорости движения(ламинарное или турбулентное).
другими словами,"при всех прочих температура поверхности кд должна быть ниже на 22-м по сравнению с 12-м.имхо
Вот тут бы определиться с этим коэфф. теплоотдачи, что имеется в виду: теплообмен между пов-стью КД и охлаждающей средой или теплообмен между хладагентом и внутренней пов-стью КД? Если второе, то учитывая плотность паров, согласен. А если первое, то
то при меньшем температурном напоре и теплоотдача должна быть меньше. А удельная холодопроизводительность на 22-м агенте должна быть выше, тут мы не спорим.
Последний раз редактировалось mihail97; 13.12.2015 в 17:30.
ну конечно, второе. думаешь, от плотности паров зависит коэффициент теплоотдачи? ну тогда сравни эти коэффициенты у аммиака и r22....
температурный напор или проще говоря разность температур - понятие важное. но... а лучше я приведу аналогию:две трубы(одна медная, другая пластиковая),по ним идет гор.вода 100°с, твоздуха 20°с. температурный напор везде 80°с, а медная труба больше выделяет тепла, потому что коэффициент теплоотдачи вода-медь больше, чем вода-пластик. также теплопроводность меди выше, чем у пластика. также коэфф.теплоотдачи медь-воздух больше, чем пластик-воздух, а все эти коэффициенты объединяет коэффициент теплопередачи.
вобщем, при одинаковом температурном напоре и одинаковой площади конденсатора, теплосъем будет разный в зависимости от х/а.
кстати эти 30 % я взял из учебника кондрашовой н.г. "холодильные компрессионные машины и установки" стр.34.
Это замечание не ко мне, а к учебнику Кондрашовой Н.Г......
Лично я представляю как трудно найти коэффициент теплоотдачи экспериментально. Даже банальную температуру конденсации почти невозможно найти термометром(были дебаты на эту тему на этом форуме). Вот и приходится ее находить через давление и таблицу.
Кстати, как ты нашел эти "несколько процентов"?
Хочу уточнить, если коэфф.теплоотдачи на 30 % больше, это не значит, что КД можно уменьшить на 1/3. Надо рассматривать полностью коэфф.теплопередачи. На практике уменьшение или увеличение теплопередающих свойств КД, например на 7 % трудно заметить, учитывая что процесс т/обмена все время меняется. Главное, чтобы компрессора были одной х/производительности, хоть и с разными х/а.имхо.
Народ, что нужно сделать, чтобы поменять рефку с со 134 на 404, чтобы нагоняла до -20? Замена компрессора, трв, промывка системы? Да и вообще реально это сделать?