Было закуплена приточная установка с испарителем.
Вырезка из программы подбора испарителя:
Мат. труб: CR-.33 Пов. наружная: 40,3 m2 Обьем: 7,4 dm3
Мат. пластин: AL-.10 Пов. внешняя: 3,68 m2 Вес: 23,2 kg
Расход 0,43 m3/s = 1550 m3/h 0,52 kg/s
Скорость 2,44 m/s
Темп на входе и выходе 25,6 °C −> 5,4 °C
Влажн. на входе и выходе 55 % −> 99,9 %
Доля явного тепла 0,59
Внутерный хладагент: R410A / 875,7 kPa
Расход 122,02 g/s = 439 kg/h
Темп. Конденсацие 50 °C
Темп.Переохлаждения 46,9 °C
Вход доля пар 0,35
Темп кипеня 3 °C
Вход доля пар 0,35
Темп.Перегрева 8 °C
Потеря давлвния 0,7 kPa
Мощность: 18,16 kW Селекция против поток
И как ответная часть ККБ на 23 KW ACDX 125ZM.pdf
Обвязка простейшая - ТРВ TUBE 068U1956 соленоид смотровое стекло фильтр.
Проблема в том, что как мы не мучались испаритель постоянно обмерзает.Даже при расчетной температуре за бортом не получается добиться температуры испарения выше 0. Даже при полностью открытом ТРВ.
Здесь замеры которые мы сделали для анализа.
контур низкое к.pdf
У нашего специалиста есть несколько мыслей:
В работе ТРВ наблюдаются значительные пульсации давления ( в пересчете на температуру кипения от +0,9 до – 2,2 гр.). Чтобы добиться приемлемых пульсаций давления нужно перекрывать ТРВ (увеличивать перегрев), а это приведет к еще большему снижению температуры кипения, до – 10 градусов, а это неприемлемо. Отсюда напрашивается единственный вывод – При данном расходе воздуха производительность ТРВ избыточна по отношению к мощности испарителя. Не поможет и замена ТРВ на другое (меньшее не обеспечит положительную температуру кипения, большее – неизбежны пульсации давления и выброс жидкого хладагента из испарителя в компрессор). По моему мнению необходим либо компрессор с регулируемой производительностью, либо более мощный испаритель.
Но это все накладные операции. Подскажите насколько справедливы выводы специалиста. И есть ли другой способ решения?