Тема: Проблемы с низкой температурой кипения и обмерзанием испарителя

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с низкой температурой кипения и обмерзанием испарителя

    Было закуплена приточная установка с испарителем.

    Вырезка из программы подбора испарителя:
    Мат. труб: CR-.33 Пов. наружная: 40,3 m2 Обьем: 7,4 dm3
    Мат. пластин: AL-.10 Пов. внешняя: 3,68 m2 Вес: 23,2 kg
    Расход 0,43 m3/s = 1550 m3/h 0,52 kg/s
    Скорость 2,44 m/s
    Темп на входе и выходе 25,6 °C −> 5,4 °C
    Влажн. на входе и выходе 55 % −> 99,9 %
    Доля явного тепла 0,59
    Внутерный хладагент: R410A / 875,7 kPa
    Расход 122,02 g/s = 439 kg/h
    Темп. Конденсацие 50 °C
    Темп.Переохлаждения 46,9 °C
    Вход доля пар 0,35
    Темп кипеня 3 °C
    Вход доля пар 0,35
    Темп.Перегрева 8 °C
    Потеря давлвния 0,7 kPa
    Мощность: 18,16 kW Селекция против поток

    И как ответная часть ККБ на 23 KW ACDX 125ZM.pdf

    Обвязка простейшая - ТРВ TUBE 068U1956 соленоид смотровое стекло фильтр.
    Проблема в том, что как мы не мучались испаритель постоянно обмерзает.Даже при расчетной температуре за бортом не получается добиться температуры испарения выше 0. Даже при полностью открытом ТРВ.

    Здесь замеры которые мы сделали для анализа.
    контур низкое к&#1.pdf

    У нашего специалиста есть несколько мыслей:
    В работе ТРВ наблюдаются значительные пульсации давления ( в пересчете на температуру кипения от +0,9 до – 2,2 гр.). Чтобы добиться приемлемых пульсаций давления нужно перекрывать ТРВ (увеличивать перегрев), а это приведет к еще большему снижению температуры кипения, до – 10 градусов, а это неприемлемо. Отсюда напрашивается единственный вывод – При данном расходе воздуха производительность ТРВ избыточна по отношению к мощности испарителя. Не поможет и замена ТРВ на другое (меньшее не обеспечит положительную температуру кипения, большее – неизбежны пульсации давления и выброс жидкого хладагента из испарителя в компрессор). По моему мнению необходим либо компрессор с регулируемой производительностью, либо более мощный испаритель.

    Но это все накладные операции. Подскажите насколько справедливы выводы специалиста. И есть ли другой способ решения?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    18,16 kW
    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    ККБ на 23 KW
    и.....? что неясно то? и какой чудило так подобрал?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    есть не совсем экономичный, но надёжный вариант-установить CPCE + смеситель LG.. Можно ещё воткнуть KVP- но тут компрессор из рабочего диапазона могет вылезти..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    Я правильно понял, что кубатура 1550 кубов и мощность испарителя 18,16 квт, а мощность ККБ = 23 квт?
    Если предоставишь данные по самому испарителю - размер, количество рядов, расстояние между ламелями и фактическую кубатуру через приточку, помогу рассчитать необходимую мощность ККБ.
    Есть программка - Рекальк, REcalc, которая предназначена именно для подбора испарителя и ККБ применительно к заданному расходу воздуха с определенными параметрами на входе и на выходе. Она бесплатная, но выдается только по запросу.
    Мощность явно завышена, завтра инженер глянет, я насчитал около 10 квт потребной при таком расходе

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    Подскажите насколько справедливы выводы специалиста.
    Ваш специалист не знаком с таким понятием, как перегрев! Пульсации ТРВ, следствие того, что его накрутили, именно накрутили, а не отрегулировали.
    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    Мощность: 18,16 kW
    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    И как ответная часть ККБ на 23 KW
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и.....? что неясно то? и какой чудило так подобрал?
    Полностью согласен! И что вы хотите получить?
    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    По моему мнению необходим либо компрессор с регулируемой производительностью, либо более мощный испаритель.
    Да ради бога, хозяин барин.
    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    И есть ли другой способ решения?
    Есть. Компенсировать мощность компрессора давлением конденсации.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что кубатура 1550 кубов и мощность испарителя 18,16 квт, а мощность ККБ = 23 квт?
    Если предоставишь данные по самому испарителю - размер, количество рядов, расстояние между ламелями и фактическую кубатуру через приточку, помогу рассчитать необходимую мощность ККБ.
    Есть программка - Рекальк, REcalc, которая предназначена именно для подбора испарителя и ККБ применительно к заданному расходу воздуха с определенными параметрами на входе и на выходе. Она бесплатная, но выдается только по запросу.
    Мощность явно завышена, завтра инженер глянет, я насчитал около 10 квт потребной при таком расходе
    6.33.CR.10.AL.17.12.0415.21.E.X.X.034.204.R 35/42 T Вот код испарителя из ReCalc.

    По требованию заказчика охлаждать надо сильно. Там проблема с осушением воздуха. Больница

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Есть. Компенсировать мощность компрессора давлением конденсации.
    я и предлагаю байпас с помощью CPCE... подороже, но компрессор не "кипятит"..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и.....? что неясно то? и какой чудило так подобрал?
    Прошу прощения. Это я неправильно написал на форуме. ККБ на 18,6 kW ACDX 119ZM.pdf

    Теперь мощности близки. Из-за чего может возникнуть такая низкая температура испарения?

  9. #9

    По умолчанию

    muravei77, ну у тебя перепуск, а тут вооще делать ничего не надо. Все равно Тузик сдохнет....

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Ваш специалист не знаком с таким понятием, как перегрев! Пульсации ТРВ, следствие того, что его накрутили, именно накрутили, а не отрегулировали.

    Полностью согласен! И что вы хотите получить?
    Прошу прощения. Это я неправильно написал на форуме. ККБ на 18,6 kW ACDX 119ZM.pdf

    Теперь мощности близки. Из-за чего может возникнуть такая низкая температура испарения?

    Думаете проблема в специалисте? Может еще каких то данных не хватает? Я готов все измерить и сообщить

  11. #11

    По умолчанию

    Apostol133, какой компрессор стоит? Вентиляторы ККБ чем нибудь управляются? Чем?

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    По требованию заказчика охлаждать надо сильно.
    Шедеврально ! А что , в Москве уж специалиста не найти , одни Джамшуты остались ?
    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    Думаете проблема в специалисте?

  13. #13
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    охлаждать надо сильно.
    Тогды два агрегата нужно с ротацией и оттайкой!

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    6.33.CR.10.AL.17.12.0415.21.E.X.X.034.204.R 35/42 T Вот код испарителя из ReCalc.

    По требованию заказчика охлаждать надо сильно. Там проблема с осушением воздуха. Больница
    Это не параметры... Сильно, много...
    Есть конкретные параметры - охладить от и до. Было бы понятней, если знать что именно охлаждается или осушается.
    По рекомендованной мной программе достаточно просто подбирается необходимое оборудование.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    херня какая то.. вдрук приточка с улицы а там.. ну скажем +10. и песец котёнку-срать не будет))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    херня какая то.. вдрук приточка с улицы а там.. ну скажем +10. и песец котёнку-срать не будет))
    А вот об этом начинают думать когда наступает переходный период.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Есть. Компенсировать мощность компрессора давлением конденсации.
    я бы предложил заменить центробежный вентилятор или турбину(что там стоит) увеличить скорость воздушного потока и расход воздуха через испаритель. Это увеличило бы его объемную производительность.

    Опять же, запас по воздушному потоку и массовому расходу воздуха с учетом каплеуловителей, шумогасителей и прочей атрибутики...

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    Я готов все измерить и сообщить
    начните с измерения базовых параметров холодильной машины и вент. установки.
    Сравните их с заводскими данными.

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    херня какая то.. вдрук приточка с улицы а там.. ну скажем +10. и песец котёнку-срать не будет))
    Так приточка и берет воздух с улицы, прогоняет через фильтра и шумогасители, потом озлаждает и гонит в вент канал.


    Если температура на улице достигает определнного порога, то холодилка прост отключается и все.

  18. #18

    По умолчанию

    может диаметр всасывающей трубы заужен, кстати?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Это не параметры... Сильно, много...
    Есть конкретные параметры - охладить от и до. Было бы понятней, если знать что именно охлаждается или осушается.
    По рекомендованной мной программе достаточно просто подбирается необходимое оборудование.
    Темп на входе и выходе 25,6 °C −> 5,4 °C
    Вх. и выход емкости воды 11,26 g/kg −> 5,54 g/kg

    Задача была осушить 1550 кубов воздуха до 5,5 г/кг влажности. После догреть до 18.
    Охладитель и был подобран из рекомендованной Вами программой.
    И в составе приточки именно этот испаритель из подбора.
    Испаритель.jpg

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Тогды два агрегата нужно с ротацией и оттайкой!
    Так то оно так. Но у нас даже первый не успевает охладить до нужной температуры и обмерзает даже при расчетной температуре на улице.
    Температура испарения резко падает ниже расчетных 3 градусов. Хотя на улице что то около 24-25 градусов

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Атлант ХМ-6021. Проблемы после замены испарителя
    от Pharus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:16
  2. Есть ли Фреон с температурой кипения 30°C ???
    от Люстэн в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 14:00
  3. Samsung RL-63 GCBMG проблемы с температурой, датчик тепературы
    от newtech в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 14:36
  4. Контролер для управления температурой EKC 201
    от nakaz в разделе Контроллеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 18:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 17:16