Показано с 1 по 12 из 12

Тема: витрина ZENITH от ООО БРЕНДФОРД

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию витрина ZENITH от ООО БРЕНДФОРД

    Добрых всем!
    витрина (бонета) 10-го года, увидел я её замёрзшей в смерть.
    оттаял, всё в норме кроме настроек по оттайке.
    запустил всё тоже ок, температурку набирает задорно и входит в режим за минут 15-20
    запустил ручную оттайку, тоже прошла на 5+.
    но вот запуск после оттайки для неё даётся с третьей попытки (отрубается защита компрессора)
    фреон, скорее всего родной залит, 404-ый.
    кондеи подсели около 20%, но запускается жЭ.
    есть оптимальные настройки проца? прошу в ЛС
    а вообще кто толкался по такой беде милости прошу в тему!


    сразу скажу, рядом стоит такая же работает отлично

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    сори не втот раздел тему закидал, просьба огромнейшая перенести в нужный
    спасибо

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    но вот запуск после оттайки для неё даётся с третьей попытки
    а запуск после остановки как? похоже на кондер подсел

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    а вообще кто толкался по такой беде милости прошу в тему!
    Смени фильтр и перезаправь, вся беда в фильтре , хоть он и тёплый и циркуляция пока в норме.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    а запуск после остановки как?
    супер просто, нагрузка чувствуется. но постепенно рассос происходит.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    вся беда в фильтре
    не оба жэ сразу

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    вся беда в фильтре
    не оба жэ сразу, это на закуску оставим
    предположим что фильтр, почему только на оттайку тогда так реагирует?

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    похоже на кондер подсел
    кондер рабочий кажет 11,8 от заявленных 15 мкф (где достать оригинал не знаю, найду поменяю)
    пусковой кажет 70 от заявленых 88 мкф

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    пусковой кажет 70 от заявленых 88 мкф
    Посмотри % отклонения на эл. конденсаторе и добавь погрешность измерения.
    Обычно проблемы с запуском при плохом эл. питании. На второй компрессоре есть реле задержки?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    кондер рабочий кажет 11,8 от заявленных 15 мкф
    погрешность какая? наверно 10% вот и считай

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    на 88 -0+20% ваще или на оборот (но это от производителя кондёра)
    а на второй, не помню точно но есть около 10%
    что туда ставить? путёвый нужно заткнуть (оригинал желательно, не охота там фуфло разводить), а у нас хер найдёшь кроме стандартных.
    торгтех ваше не понятно чем занимаются, технику задвигают, а комплектующие фиг (заказ тоже пока приедет....)

    завтра подкину нормы временно, посмотрим. я тоже на литы грешу.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    всем спс за участие!!!
    ёмкости короче чудили. (как и думал)
    аппарат резко поменялся (после замены оных), даже по шуму заметна мягкость включения горшков и стабильная работа.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    это очень проблемные бонеты. наверное самые проблемные из встройки.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. витрина ZENITH от ООО БРЕНДФОРД
    от zik в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 23:13
  2. Брендфорд
    от Алекс289 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 22:14
  3. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 20:46
  4. нужна информация по ветрине холодильной zenith 240 нт-ст
    от Sergunrog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 22:42
  5. Zenith 240
    от jury в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 16:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •