Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 49

Тема: LG V36LH Проблемы с запуском. Высокое давление.

  1. #21
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    управляет работой четырехходовым
    Это плата Deice PCB (D.P.) управляет работой четырехходового клапана и вентиляторов в режиме разморозки при работе на тепло. Отношения к твоей неисправности не имеет.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Да, спасибо за ответ. В принципе я понял это когда вы мне еще в первый раз написали. И еще потому что на самом деле пускатель не отключается при выключенных компрессорах. Предполагаю здесь только засор в капилярке. Самое интересное в том что почему они не сгорают при включенном пускателе а постояв запускаются кратковременно снова.

  3. #23
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    Сам являюсь холодильщиком
    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    Самое интересное в том что почему они не сгорают при включенном пускателе а постояв запускаются кратковременно снова.
    Очень интересно, как ты до сих пор работаешь холодильщиком!
    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    Установил манометр на низкую сторону, стрелка просто вывернулась на максимум ~17 bar
    С остановленным компрессором?

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    В чем дело, что вы меня все время подлавливаете? Заклинивший двигатель как правило сгорает. Давление в 17 бар что при остановленном что при рабочем компрессоре давление практически не меняется.

  5. #25
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Yri7, иди ты в деревню , где нет интернета , будешь изучать новые ворота.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    R13a, Что больше нечего сказать? Зачем влез? Ты как я понимаю тоже мастер. Почему тогда тут общаешься со мной. Иди давай советы мастерам.

  7. #27
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    Заклинивший двигатель как правило сгорает.
    Не факт! Все зависит от качества защиты.

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    Давление в 17 бар что при остановленном что при рабочем компрессоре давление практически не меняется.
    Рабочий компрессор и включенный компрессор - две большие разницы!
    Опять скажешь
    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    что вы меня все время подлавливаете?
    Компрессор включился, но не качает...
    А говоришь, что
    Сам являюсь холодильщиком
    Сам то что думаешь? Компрессор рабочий или включенный?

    R13 прав

    Резюме - включенный не есть рабочий!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  8. #28
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Yri7, если знаний нет , то и не лезь , сначала теория , а лишь потом практика , а у тебя в голове лишь каша.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    ref, На схеме я не вижу защиты компрессоров. Пускатель как я понял запускает компрессора по команде с внутреннего блока. Компрессора слышу как они запускаются и по вибрации слышно как они работают. При этом давление на низкой стороне не падает а остается примерно таким же. При этом когда компрессора останавливаются пускатель все равно остается включенным т.е. напряжение подается на клеммы компрессоров (см схему). Спустя пару минут они запускаются вновь. При вторичном запуске компрессор запускается уже с большей нагрузкой. Слышно что запуск тяжелый. Замерил при запуске ток клещами, идет превышение по току. Рабочий ток 7,2 а показывает 10.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    R13a У тебя быть может знания не больше моих. По крайней мере я их еще не увидел. Все что ты тут делаешь это показываешь свое превосходство. Видимо тебя это греет. И вообще не мешай мне.

  11. #31

    По умолчанию

    компрессора 3 фазы имеют?

  12. #32
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    R13a У тебя быть может знания не больше моих.
    Ты - бездарь , только с Большой буквы и уровень твоего незнания затмевает всё .
    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    И вообще не мешай мне.
    и вообше тему снести к чёртовой матери и ТС лекарство выписать.
    1. Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    В школу сынок , в школу и учиться сто лет , пока не поймёшь.
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Рабочий компрессор и включенный компрессор - две большие разницы!
    Что с посёлка возьмёшь то ?
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Резюме - включенный не есть рабочий!
    Последний раз редактировалось Amir; 30.05.2015 в 20:36.

  13. #33
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    кроме того посмотри на приклепленный файл(схему).
    Согласен со схемой. На моей заявке был 36 потолочник с одним трехфазником. LG 36 LH. Перепутаны были фазы.

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    DeniskaF, Да. Схему прикрепил еще в начале темы.

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    R13a, Ты просто сюда не заглядывай. Делов то.

  16. #36
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    На схеме я не вижу защиты компрессоров
    -Ты суслика видишь?
    -Нет.
    -И я не вижу, а он есть!
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Ты - !!!
    Юр, не нужно! Оно того не стоит. Ты нам здесь нужен, как МАСТЕР!!!
    Последний раз редактировалось Amir; 30.05.2015 в 20:36.

  17. #37
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    R13a, Ты просто сюда не заглядывай. Делов то.
    я лично посодействую тому , чтобы не было такой глупости и такой темы , созданной рукосуем , которому уже и палку дали и банан показали , а он всё прыгает и прыгает . Правильно , а что тут думать - прыгать надо !
    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    DeniskaF, Да. Схему прикрепил еще в начале темы.
    В туалет с нею сходи , хоть польза будет для тебя , недалёкого.

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    R13a, Сколько ты тут всего понаписал. Поражаюсь какой ты скандальный тип. И хоть бы что делу. Ты наверное паралельно еще в десятке тем сидишь и везде отмечаешься.
    Не нравлюсь я тебе так зачем ты сюда без конца заходишь.

  19. #39
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    Не нравлюсь я тебе
    Ты и на правила форума положил , с чего ты нам будешь нравиться ? Ясное дело , что ты не мастер , а ряженый , но тем не менее :
    • для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально, неуказание места проживания будет расцениваться, как неуважение к другим участникам форума
    И что ты ещё хочешь ? Ты даже мозг до сих пор не включил !

  20. #40
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    R13a, Во первых отвечай не за всех а за себя. Во вторых ты меня совсем незная постоянно оскорбляешь. Так и кто больше относится с неуважением к участникам форума.
    Что касается моего места проживания это легко отредактировать. нечего за это цепляться. Я действительно живу в поселке. И потом если уж цитируешь меня не выдирай строчки из текста: Не нравлюсь я тебе так зачем ты сюда без конца заходишь.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 21:18
  2. Высокое давление на Джипе
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 20:33
  3. высокое давление
    от sneg в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:05
  4. carrier высокое давление
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 08:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •