Тема: Не хватает одной жилы кабеля в межблочной проводке

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    21.05.2015
    Сообщений
    13

    По умолчанию Не хватает одной жилы кабеля в межблочной проводке

    Здравствуйте.

    Ситуация следующая, заложены трубы, кабель и дренаж для подпотолочного кондиционера на 10 кВт холода.
    Все уже зашито, покрашено и т.д. После получения кондиционера выяснилось что для управления нужен кабель с 6 жилами, заложен кабель с 5 жилами. )) Как можно "обмануть" блок? Кондиционер будет эксплуатироваться только на холод. Эл. схема во вложении.IMG_20.jpg

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Roman, а в чем проблема то? Электрик грамотный есть?

  3. #3
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    610

    По умолчанию

    Схемочку бы в нормальном разрешении увидеть, а не то что вы подстегнули.
    p.s. не надо, основное видно

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    21.05.2015
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Roman, а в чем проблема то? Электрик грамотный есть?
    Нет )

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman Посмотреть сообщение
    Нет
    Тогды, ой! Объяснять на пальцах крайне трудно. Ищите электрика.

  6. #6
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Тогды, ой! Объяснять на пальцах крайне трудно. Ищите электрика.
    соглашусь пожалуй... самому лучше не лезть

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    21.05.2015
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    соглашусь пожалуй... самому лучше не лезть
    )) Универсальный ответ на вопрос по электрическому подключению ищите электрика. )))
    А если электрик хороший, но с кондиционерами не сталкивался и ему сцыкотно по собственному разумению вносить "изменения".
    Что тогда делать? Искать такого который скажет да я шарю, и бездумно сломает кондиционер? ))

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Самый простой вариант - перенос датчика температуры во внутренний блок.

  9. #9
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    610

    По умолчанию

    вы клемму заземления считаете в эти шесть?

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    21.05.2015
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    вы клемму заземления считаете в эти шесть?
    Так питание отдельно, подведен кабель на наружный для питания, и кабель для коммутации между блоками.
    С землей ничего не сделаешь.

  11. #11
    Пользователь Аватар для KOSSHUT
    Регистрация
    20.05.2015
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Ситуация следующая, заложены трубы, кабель и дренаж для подпотолочного кондиционера на 10 кВт холода.
    Все уже зашито, покрашено и т.д. После получения кондиционера выяснилось что для управления нужен кабель с 6 жилами, заложен кабель с 5 жилами. )) Как можно "обмануть" блок? Кондиционер будет эксплуатироваться только на холод. Эл. схема во вложении.IMG_20.jpg
    Предварительно вижу вариант, предполагая, без схемы внутреннего блока. Выложи ЭС "головы" для уточнения.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    21.05.2015
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KOSSHUT Посмотреть сообщение
    Предварительно вижу вариант, предполагая, без схемы внутреннего блока. Выложи ЭС "головы" для уточнения.
    (( Схему смогу получить только в понедельник, не раньше.

  13. #13
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    610

    По умолчанию

    Да, про землю это я не туда... Вариант SSA тогда пользуйте. И электрика!
    Или вообще может рассмотреть вариант провести нормальный провод.

  14. #14
    Пользователь Аватар для KOSSHUT
    Регистрация
    20.05.2015
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman Посмотреть сообщение
    (( Схему смогу получить только в понедельник, не раньше.
    IMG_20.jpg

    2 - управляющий 4-х ходовым клапаном с катушкой например (0-10В на 2-20мА) и только им (он не связан с другими процессами работы устройств наружки, кроме рсb !!!). 2 работает соответственно только тогда когда закладываем режим heat.

    Схему головы мне пришли, результат затем. А пока 98%, что 2 можно отсечь безопасно. Да и марку со всеми чудесами кондея то же, для понимания задачи сигнала от 2 клеммы в связке с outdoor pcb внутри - платы. В идеале, чтобы я совсем не искал pcb сфоткай сверху, без крышечек всяких, чтоб я видел микроэлектронику.

  15. #15
    Пользователь Аватар для KOSSHUT
    Регистрация
    20.05.2015
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Roman, ещё вижу вариант для крайнего случая потому, что здесь его сложно изложить - человек нужен на месте, перекоммутировать наружку кардинально, добавив ещё один терминал ХТ (или аналоги - какие колодки) и проводков (соплей)+обжимник для эстетики и приложить опыт мозга, важно.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    21.05.2015
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KOSSHUT Посмотреть сообщение
    IMG_20.jpg

    2 - управляющий 4-х ходовым клапаном с катушкой например (0-10В на 2-20мА). 2 работает соответственно только тогда когда закладываем режим heat.

    Схему головы мне пришли, результат затем. А пока 98%, что 2 можно отсечь безопасно. Да и марку со всеми чудесами кондея то же для понимания процессов outdoor pcb - платы.
    Вышлю, я про этот вариант и думал, для этого и уточнил что будет работать только на холод.

  17. #17
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman Посмотреть сообщение
    Кондиционер будет эксплуатироваться только на холод
    А где гарантии того, что какой-нибудь бездарь не включит кондиционер зимой на тепло? За гидроудар компрессора кто потом отвечать будет? Модель кондиционера выложи и более качественное фото схемы на крышке и фото платы наружнего блока бы не помешало.

  18. #18
    Пользователь Аватар для KOSSHUT
    Регистрация
    20.05.2015
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    IMG_20 (1).jpg

    Да вот ещё, SW1,2 программные переключатели - конфигурация установок на многих моделях конд. именно связана с манипуляцией режимов cool-heat. Поэтому определённое расположение рычажков задаёт, в том числе алгоритм обхода (исключения) задействованных в том или ином режиме микроэлектргрупп или в целом алгоритм режима. Поэтому при понимании функционала работы элементов внутри pcb, тогда могу точно ответить о безопасности работы кондея в случае исключения алгоритма в целом heat для устойчивой гарантии перед предстоящей долгосрочной эксплуатацией.

    Поэтому мне недостаточно данных для объективного вывода, а нужно:
    1. ЭС головы.
    2. Качественная фотография PCB Н.Б. + на плате циферки, буковки.
    3. Производитель, модель конд.
    И вылови меня

  19. #19
    Пользователь Аватар для KOSSHUT
    Регистрация
    20.05.2015
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    А где гарантии того, что какой-нибудь бездарь не включит кондиционер зимой на тепло? За гидроудар компрессора кто потом отвечать будет? Модель кондиционера выложи и более качественное фото схемы на крышке и фото платы наружнего блока бы не помешало.
    Я понимаю буквально задачу исходя из тех условий, в которых естесно подразумеваю Roman безусловно убеждён. Cool до, включая -5 Ради Бога, теоретически зона риска несколько ниже, компенсация неисправимой опасности. В данном случае могу посоветовать Roman прикрыть жопу в идеале конкретной бумажкой о границе ответственности исполнитель-эксплуататор в условиях работы при, так сказать, крайне отрицательных температурах. Хотя бы устно, но не единожды для морального оправдания, поддержки самооценки и в крайнем случае соскока при вполне вероятных убытках эксплуататора в случае и бла, бла, бла . Однако о вероятном риске от AleksScrew выражу своё мнение прежде увидев PCB+ЭС головы, возможно для heat при задаче параметров исключить технически запуск, подстраховав уже технически жопу.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Самый простой вариант - перенос датчика температуры во внутренний блок.
    Или вообще откинуть. Некоторые типы кондиционеров на холод рабоают без него. Как вариант поставить во внутреннем блоке эквивалентный резистор.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 13:59
  2. Не хватает жил межблочного кабеля.
    от oleg1488 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 09:50
  3. Нарост с одной стороны
    от faeton в разделе Indesit
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 22:52
  4. vestfrost помогите раобратся в проводке
    от славик в разделе Vestfrost
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 17:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •