ДОБРОЙ НОЧИ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ !!!
МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК (TOSHIBA RAS-M13SKV-E) С НАРУЖНЫМ БЛОКОМ TOSHIBA ( RAS-22N3AV-E) инвертор ДЛИНА ТРАССЫ БОЛЕЕ 30 МЕТРОВ каковы будут последствия
ДОБРОЙ НОЧИ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ !!!
МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК (TOSHIBA RAS-M13SKV-E) С НАРУЖНЫМ БЛОКОМ TOSHIBA ( RAS-22N3AV-E) инвертор ДЛИНА ТРАССЫ БОЛЕЕ 30 МЕТРОВ каковы будут последствия
Как такая ситуация могла, вообще, возникнуть? Наружный блок RAS-22N3AV-E даже с его родным внутренним блоком RAS-22N3KVR-E рассчитан на длину трассы не более 20м. При трассе в 30 м и БОЛЕЕ, система выйдет из строя в короткий срок.
А поставить к данному наружному внутренний TOSHIBA RAS-M13SKV-E - это просто бред сивой кобылы!
Попробуйте поставить мотор от Крузака v8 в автомобиль ОКА, какие будут последствия?
Наружный блок RAS-22N3AV-E даже с его родным внутренним блоком RAS-22N3KVR-E рассчитан на длину трассы не более 20м. То что производитель не рекомендует,не значит что нельзя! Два года назат ставил мицуху хеви 25-ый 43метра под ответственность заказчика работает аж бегом, а со всем остольным все верно нельзя блоки менять как тебе захотелось?))
У тебя даже по электрике врятли он пойдёт, на инверторных тошибах (у большинства) стоит 2 платы(одна в наружном блоке), управляется 220 плюс импульсы между собой. По мощности разные. Не трать время зря.
Нет такого сплита на 30 метров)))))
Плата не опознает другой блок
Не получится с этих деталей надежный кандей!!! Даже электрику можно соединить. И 30 метров наружка потянет! Но быстро со строя выйдет это точно. Испаритель маловат во внутрянке и 6 кВт холода там не будет. Система зажата будет!! И... клямка компрессору. Но поработает!!! Не советую собирать!!