Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Daikin нужна помощь

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию Daikin нужна помощь

    Здраствуйте,дайте пожалуйста совет где может быть причина такого поведения Daikin FTYN60L\RYN60L.Кондей новый поставил таких уже пять все вакумировал четыре работают нормально,а пятый при включении на обогрев работает минут пять без збоев потом идет силная вибрация по наружному блоку после чего компресор вырубаеться вентилятор продолжает работать.на холод работает нормально.И еще газовая труба сильно грееться больше ста градусов а жидкостная градусов 20 не больше мне кажеться что перепад не должен быть таким.Может заводской перелив фриона,вобщем хочу услышать ваше мнение по этому случаю.(давление сейчас замереть нет возможности манометр 410 толко через три дня будет. Зарание спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    У тебя высокое давление, компрессор рубит по перегрузке, копай дальше почему.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Значит скорее всего нужно попробовать потихоньку стравливать?

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serii Посмотреть сообщение
    Значит скорее всего нужно попробовать потихоньку стравливать?
    Значит нехрен лезть , пока мозг не осознал , что это .

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    У тебя высокое давление, компрессор рубит по перегрузке, копай дальше почему.
    Цитата Сообщение от serii Посмотреть сообщение
    Значит скорее всего нужно попробовать потихоньку стравливать?
    У меня мозг взорвется!!! Кто тебе сказал, что надо стравливать?!!! Уйди от техники пока ты ее не убил!!!!!!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Значит нехрен лезть , пока мозг не осознал , что это .
    а как вы думаете что это может быть?

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Я думаю , когда осматриваю и делаю замеры параметров.

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serii Посмотреть сообщение
    Может заводской перелив фриона
    Но на охлаждение же нормально работает.
    С 4-хходовым все в порядке?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Но на охлаждение же нормально работает.
    С 4-хходовым все в порядке?
    Я не уверен, что он знает, что это такое и с чем его едят, иначе и темы бы не было.....

  10. #10

    По умолчанию

    Мде, тоже кажется, человек ожидал совета типа: "Страви мальца и всё будет норм" или "Надо долить немного фреончика"

    Дайкин сам себя диагностирует при неисправности и показывает код ошибки. Почитайте на него сервис мануал.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    судя по описанию у автора сильный залом на трубе

  12. #12

    По умолчанию

    Как можно устанавливать кондиционер без манометра? Как проводятся пусконаладочные работы - посмотреть какое давление в системе перед пуском, какое при работе и как меняется во время работы.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Причину нашол всем спасибо кто пытался помочь.Сильное падение напряжения сети. На всасе при падении напряжения доходило до 3мПа при робочем 2.5мПа.От того и рубила защита.Чесно аж камень с плечь,а то заказчик переживает,аппарат не из дишовых.ВОПРОС РЕШИЛ СТАБИЛИЗАТОР!

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serii Посмотреть сообщение
    Причину нашол всем спасибо кто пытался помочь.Сильное падение напряжения сети. На всасе при падении напряжения доходило до 3мПа при робочем 2.5мПа.От того и рубила защита.Чесно аж камень с плечь,а то заказчик переживает,аппарат не из дишовых.ВОПРОС РЕШИЛ СТАБИЛИЗАТОР!
    Чёт мне сдается тебе позвонят скоро....

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    С чего такое мнение?Все проверено эксперементальным путем, замеряя напряжение в сети, оно начинает падать при этом начинает расти давление напряжение стабилизируеться падает давление напряжение ниже 180 вольт чихает компрессор и отрубаеться помоему все логично.И кстати 180V не предел падало до 150 и постоянные качели.

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serii Посмотреть сообщение
    И кстати 180V не предел падало до 150 и постоянные качели.
    И это в самом Харькове? Перемога..

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    И это в самом Харькове? Перемога..
    Ну всему виной возраст здания около 300 лет ну походу проводка не младше))Ну и нагружают ее сервера куча компьютеров своя кательная и тд...

  18. #18

    По умолчанию

    Во всем здании проводку конечно же не заменишь, но можно частично компенсировать хорошей проектировкой в самом помещении. Но тут самому не справиться, если вы конечно сам не специалист, но в таком случае за советом наверное не обращались бы=) У меня была похожая проблема, после установки кондера начались перебои с электричеством, пришлось вызывать мастеров, в итоге выяснилось, что в первый раз мне все установили мягко говоря нерационально. Но благо вторая фирма оказалась профессиональной, проектирование таких систем их конек, так что рекомендую.

Похожие темы

  1. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 10:26
  2. Нужна помощь!
    от vadim76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:50
  3. НУЖНА ПОМОЩЬ
    от ДИМКА99 в разделе Вопрос
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 10:35
  4. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!
    от VALERA00 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 20:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •