Тема: ШХ-0,8 купе МХМ

  1. #1

    По умолчанию ШХ-0,8 купе МХМ

    Шкаф двустворчатый купе R-134a, компрессор LG LX110LAJM конденсатор 5мФ. Работает до поры до времени, затем происходит какой-то сбой, запуститься сам не может, срабатывает теплуха и так он может дергаться целый день. После отключения питания на 3-5 минут запускается и работает как надо неделю, месяц затем опять. Уставка между отключением и включением 5 минут. Вопрос - какой там родной кондер (до меня уже был меняный)? Подцепил станцию, на всасе 0,3-0,4 бар (?), правда компрессор тоже низкотемпературный, температуру набирает нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    Может все намного проще, перегревается бедняга.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Может все намного проще, перегревается бедняга.
    за 3-5 минут не остынет

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Вопрос - какой там родной кондер (до меня уже был меняный)?
    LX110LAEM RSCR P470MD 4TM276TFB 5 Вроде верно 5 мФ http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...88198703,d.bGQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Может все намного проще, перегревается бедняга.
    Хз, пока давление на всасе выше 4-х не поднимет, хрен запустится, но что творится при повторных пусках? Почему?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    LX110LAEM RSCR P470MD 4TM276TFB 5 Вроде верно 5 мФ http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...88198703,d.bGQ
    Спасибо

  7. #7
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Работает до поры до времени, затем происходит какой-то сбой, запуститься сам не может, срабатывает теплуха и так он может дергаться целый день.
    Подобная хрень была у меня на одном из 2-х компрессоров низкотемпературной бонеты в 2011-м году. Виной всему - плохой контакт в реле напряжения (кажется, так дед Р обозвал). Пропаял и забыл.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Виной всему - плохой контакт в реле напряжения
    Не совсем въехал.... нет его конечно воткнуть можно, но ни разу не видел чтоб кто-то этим заморачивался. Можно поподробней?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Не совсем въехал....
    Это он про реле напряжения в пусковом устройстве компрессора на бонете, скорее всего.

  10. #10

    По умолчанию

    oleg65, пусковое менял.... эфект тотже
    Мож компрессор ваще сюда не преспособлен? Я имею ввиду элдвигатель слабый? Я знаю что производители пиндюрят очень часто не то что надо. Кстати, компрессор не менялся, стоит сновья...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Мож компрессор ваще сюда не преспособлен? Я имею ввиду элдвигатель слабый? Я знаю что производители пиндюрят очень часто не то что надо. Кстати, компрессор не менялся, стоит сновья...
    Этот lx110, чего то я часто вижу, дешевый, что ли.( Ставят где попало. А так, по моему, надо менять компрессор.

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    он про реле напряжения в пусковом устройстве компрессора
    Ну да. То Митя как раз познавал отличие токового реле от реле напряжения))



    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    компрессор LG LX110LAJM конденсатор 5мФ.
    Шось не понял: на шахе стоит компрессор без пускового конденсатора???



    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    менять компрессор
    Не ошибешся точно))

  13. #13

    По умолчанию

    Проверял напряжение на компрессоре? когда
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    происходит какой-то сбой
    может где контакт подгорел или западает, недавно попадалась на контакторе такая хрень и кстати тоже

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Шкаф двустворчатый купе R-134a
    и запускался также

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    После отключения питания на 3-5 минут запускается

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Не ошибешся точно))
    С ларём Снеж,недавно мучался,такая же хрень , только компрессор GVY-66AA ,и реле,и термик(больше и нечего)менял,,смутило шо новый.Пока незаменил компрессор!А так то же самое,может отпахать с недельку,и заглючить..

  15. #15
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Это он про реле напряжения в пусковом устройстве компрессора на бонете, скорее всего.
    Да.

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Можно поподробней?
    Я хотел сказать, что, быть может, где-то плохой контакт...

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Ну да. То Митя как раз познавал отличие токового реле от реле напряжения))
    Насколько помню, я хотел заручиться поддержкой перед его разборкой. )

  16. #16
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    срабатывает теплуха и так он может дергаться целый день. После отключения питания на 3-5 минут запускается и работает как надо неделю, месяц затем опять.
    Может в тепловой и проблема?

  17. #17

    По умолчанию

    По заводским данным на ШХ-08 купе ставиться NL10MF (R134) или SC10CL (R404)

  18. #18

    По умолчанию

    mihail97, спасибо! Я фигею у NL10MF пусковой кондер 125 мФ, а у моего всего 5. Походу двигатель слабый, но клиент уверяет 4 года работал, а последнии месяцев 5 мозг выносит.

  19. #19
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Я фигею у NL10MF пусковой кондер 125 мФ, а у моего всего 5
    Так а шо он у тебя еще и подсоединен как пусковой???

  20. #20
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Похожая проблема была из за серого порошка в фильтре. Пару месяцев работает, потом на тепловую встаёт, заказчик выключает шкаф. Я приезжаю, включаю и всё работает. Фильтр срезал и решил продуть, первый раз как новый, второй хуже, на третий не дуется вообще. Разрезал, высыпал эту каку, пальцем надавил, а порошок как резина стал. Газ 134 был. Шкаф однодверный со стеклом, агрегат снизу, давно было.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. шкаф витрина ШХ 0.80 м купе
    от wajs62 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 23:58
  2. шкаф-купе холодильный
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 08:28
  3. Водяной шкаф-купе Helkama C 10G
    от КЕНт в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 14:46
  4. нужна схема на Хонду сивик купе
    от frezenok в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:27
  5. шкаф дсун и купе
    от GuseFF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:47