Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 41

Тема: Eliwell EW974

  1. #21
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Сколько? Да я столько за день не зарабатываю
    В этом случае обычно нужно отвечать, что 1% суммы идет за саму обжимку и 99% за умение найти то, что нужно обжать! Пусть зарабатывает больше, что оплатить услугу квалифицированного мастера. Многие ценят только собственный труд и считают, что остальные должны работать за копейки или вообще бесплатно. И не важно сколько эти остальные потратили личного времени, сил и денег на получение этой квалификации!

  2. #22
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    ,приходится за спасибо делать
    Это неуважение к твоему труду

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Это неуважение к твоему труду
    Не всегда так,например вчера 80 летняя бабушка настойчиво предлагала сперва 1 "рубль",потом пол "рубля" за устную инструкцию по "Бирюсе" - пришлось вежливо отказаться. Зато настроение поднялось,хотя погода была мерзопакостной(пурга). Мы все воспитаны на русских сказках,а в них говорится,что добро все равно возвращается.

  4. #24
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    улитор, если ты видишь, что людям помочь надо, как этой бабуле, у которой одна малюсенькая пенсия в качестве дохода. Но если начинает канючить наглый барыган...

  5. #25

    По умолчанию

    Выключил холодильник в снеке, посмотрел провода, решил включить и тут все заработало. Чудо какое-то. Скорей всего из-за проводов, от контроллера подергал провод и все завелось с полоборота. Буду смотреть дальше. Если будет по-прежнему, решу провода обжать по-нормальному. Сейчас трогать не буду.))) Спасибо за совет с проводами))))))

  6. #26
    Покемон
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    подергал провод и все завелось
    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Сейчас трогать не буду.)))
    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Буду смотреть дальше.
    Я даже могу предсказать, что увидишь... Это будет черное, вонючее пятно, на месте плохого контакта))

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Это будет черное, вонючее
    две Протек овские витрины наблюдал, пыхнули Карелы. По закону подлости ночью в закрытом магазине.

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Сейчас трогать не буду
    Эливелы конечно надежнее, но лучше не отладывать.

  8. #28
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Буду смотреть дальше. Если будет по-прежнему, решу провода обжать по-нормальному. Сейчас трогать не буду.
    Потом будешь ковыряться на пожарище в остатках витрины... Плохой контакт в электро цепи -прямой путь к пожару

  9. #29
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    от контроллера подергал провод и все завелось с полоборота.
    Отключай напряжение и тонкой отвёрточкой подтягивай винты на контроллере. Но предварительно проверь не зажат ли провод за изоляцию.

  10. #30
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Если будет по-прежнему, решу провода обжать по-нормальному. Сейчас трогать не буду.)))
    ну не трогай....
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    ...от контроллера подергал провод и все завелось....
    Сперва обесточь,а потом дергай провода - ну не любят компрессора когда у них на ходу дергают провода. Уважай электричество и технику.

  12. #32

    По умолчанию

    Приехал и вижу, что снова не работает холодильная установка. Жужжит только вентилятор. Выключаю и снова включаю, слышно как движок стартует, охлаждается на 20 секунд испаритель и выключается. Решили все отключить, посмотреть все контакты. Вроде все на месте, все жестко сидит на местах. И тут датчик камеры (по схеме Pb1-датчик камеры) приходят на контроллер два провода и один из них местно поврежден и дотрагивается на металлический карказ, в котором находится сам движок. После изолирования данного места включили и на котроллере сработала ошибка Е1. ipsec.jpg ddd.jpg . По схеме один провод приходит от Pb1 в разъем 9, а второй в 11 как и Pb2 в разъем 8, а второй тоже в 11 ???? И может от этого перетертого провода начаться проблема???

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    один провод приходит от Pb1 в разъем 9, а второй в 11 как и Pb2 в разъем 8, а второй тоже в 11 ????
    Схемы читать умеем ? У них один общий провод и он 10 - во чудо, да? 11 - не трож!

  14. #34

    По умолчанию

    Так не успел сфоткать, выкрутил все 4ре провода с 8-11.

  15. #35

    По умолчанию

    Pb1 в 9 Pb2 в 8 остальные (оба) вместе в 10, чо не ясного ? Сам фото показал, разобраться не могешь, тебе помогли, либо брось это дело.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Pb1 в 9 Pb2 в 8 остальные (оба) вместе в 10, чо не ясного ? Сам фото показал, разобраться не могешь, тебе помогли, либо брось это дело.
    Я благодарен

  17. #37
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Nikos060, советую также разобраться на будующее с перемычкой контакта 4-1. Пригодится,когда будешь ,в случае необходимости,менять контроллер.

  18. #38
    Практик Аватар для Romany
    Регистрация
    02.12.2010
    Сообщений
    1,219

    По умолчанию

    Я ещё понимаю, когда провинциалы помогают. Тут же сами москвичи, барыге, да на блюдечке

  19. #39
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    с перемычкой контакта 4-1
    КЗ

  20. #40

    По умолчанию

    На контроллере показывает ошибку Е1. Как её сбросить или какие дальнейшие действия?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Блок EW974
    от Fedor. в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 13:00