Всем доброго времени суток!!! Пытаюсь запустить систему климат контроля в теплице. Чтобы использовать данную систему при низких температурах на обогрев вместо наружного блока решил использовать водяной конденсатор, фреоновая трубка в водяной трубеIMG_3405.jpg.Через данный конденсатор выполняеться циркуляция воды (насос трехскоростной)с емкости 16 м3 температурой 12гр. С.
Вся система собрана на базе компрессора ToshibaIMG_3392.jpgIMG_3407.jpg btu 26000? 2600 вт. R22. В качестве испарителя кассета от сплит системы мощность которой соответствует мощности компрессораIMG_3404.jpg. Платата управления кондиционером присутствует. После заправки система начала работать. Но имеются некоторые проблемы!!! После 15 мин. работы на холод начинает обмерзать всасывающий трубопровод, от выхода испарителя (Кассеты) и вплоть до половины маслоотделителя. Конденсатор (водяной труба в трубе) до половины от входа теплый , ближе к выходу прохладный. Температура внутри помещения 27гр. С., давление всаса 3,8 кг., нагнетания 14 кг. Температура отдачи воздуха с испарителя 5 гр.С.
После 10 мин. работы на тепло, обмерзает (трубчатый конденсатор) давление всасса 1 кг., нагнетание 10 кг. Температура отдачи воздуха в помещение 38 гр.С.
Думаю проблема в дозирующем капиляре который сейчас выглядит вот так.IMG_3408.jpg.IMG_3410.jpg
Буду благодарен за выссказаные мнения профессионалов.