    По умолчанию не работает компресор

    заправили фрион 404 в терафриго s40p компресор не срабатывает не на плюс не на минус только через холодный запуск помогите разобраться

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Перед заправкой нужно было фильтр сменить на DCL и старый разрезать - тогда увидел бы, что несмотря на то, что фильтр шелестит, его мелкая сеточка забита коркой грязи, как паста...

  3. #3

    По умолчанию

    до этого работал нормально пока не повредил трубку фрион вытек, когда включаешь плюс и запускаешь отдельно компресор температура начинает ползти в минус

  4. #4

    По умолчанию Terrafrigo s40p

    Всем привет! заправили фрион 404 в терафриго s40p компресор не срабатывает не на плюс не на минус только через холодный запуск (пождключение компресора на примую) помогите разобраться

  5. #5
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Перед заправкой нужно было фильтр сменить на DCL и старый разрезать
    мож ну его нах стальной фильтр резать? Ради посмотреть? Блин там без 404 можно черноту найти.
    Цитата Сообщение от dmitrk Посмотреть сообщение
    до этого работал нормально пока не повредил трубку фрион вытек, когда включаешь плюс и запускаешь отдельно компресор температура начинает ползти в минус
    С такими познаниями езжай мил человек в сервис. Кто тебе фрион залил? Если ты включаешь в плюс, что-то кроме компрессора включается?
    Нафига 2 темы создал? Правила прочесть западло?

  6. #6
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    По умолчанию

    dmitrk, причем здесь фрион, прИмая?
    Как тебе помочь, если ничего ты не сказал.
    повторно: Что включается, что не включается, напряжение в разных точках схемы, давление в системе, менялся ли фильтр, чем и кто латал трубу поврежденную, кто заправлял.
    Так из опыта, когда лезут автокондейщики или рукосуи ремонт выходит дороже.
    Либо давай расписывай прям по пунктам и подробно с фографиями как следователю, либо, что в твоем случае лучше и надежнее езжай в сервис, но не просто а по авторефам.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Ему к баркасу надо . Срочно . Тот ему быстро холод организует , причем непременно собачий.

  8. #8
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Тот ему быстро холод организует ,
    А на тепло к кому?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmitrk Посмотреть сообщение
    холодный запуск (пождключение компресора на примую)
    Вообще терминология убойная,никогда не знал что у прямого привода есть холодный(а наверное тогда и горячий )запуск.
    dmitrk,сам вряд ли.Катушку спалишь,будешь менять вместе с муфтой.Дороговатые эксперементы.

  10. #10
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Катушку спалишь,будешь менять вместе с муфтой
    Я злой, я муфту хрен полезу менять. Компрессор - да, муфту на компрессоре - нет. Есть желание только муфту - есть конкуренты, собственно милости просим.
    Хотя нет, те при забитой дюзе компрессор приписывают к умершим. Придется к тебе отсылать
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Вообще терминология убойная,никогда не знал что у прямого привода есть холодный(а наверное тогда и горячий )запуск.
    Зато две темы из-за отсутствующего плюса.

Похожие темы

  1. Компресор работает но холода нет, что это может быть?
    от Нурис в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:40
  2. какой компресор
    от федор -30 в разделе Стинол
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 16:41
  3. компресор
    от till в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:46
  4. не запускается компресор
    от msw в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 03:28
  5. LG компресор
    от gad в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •