просто хол, если бы твои слова да тем рукосуям в уши , то не было бы такого вида испарителя .
DSC07010.jpg
За вентиляторами масса из снега. ТРВ есть , но более нет ничего.
ЗЫ На фото компрессор , конденсатор , ресивер , клапан .
просто хол, если бы твои слова да тем рукосуям в уши , то не было бы такого вида испарителя .
DSC07010.jpg
За вентиляторами масса из снега. ТРВ есть , но более нет ничего.
ЗЫ На фото компрессор , конденсатор , ресивер , клапан .
Ты думаешь , что он стоит для того , чтобы жидкарём клапана на нагнетании не залило ? Огорчу ... он всегда открыт , как только подано питание , я схему подключения не стану выкладывать , но фото сделал. Там ещё и вентилятор обдува сразу же включается при включении , контроллер запускает компрессор позже , как и вентиляторы обдува испарителя.
Ну давай по порядку.Алгоритм работы такой: при достижении температуры в камере закрывается соленоид и по давлению испарения отключается КМ и к клапанам на нагнетании это не относится. А вентиляторы обдува ИП должны включаться при достижении установленной температуры на пов-сти ИП. Видимо никто не занимался настройкой контроллера, а аппарат похоже вполне работоспособный.
На некоторых системах контроллер управляет соленоидом а не компрессором,а компрессор включается через рд.
Настройки я посмотрел и трогать не стал , жаба хозяина сего агрегата и так душит , пусть и дальше душит , я так думаю , что до весны это чудо не доживёт. Выложу ещё один "перл" , подключение вентилятора обдува конденсатора (он на 220В)
DSC07002.jpg
просто хол, опередил немного, пока сообщение писал.
а че там на всасе прилеплено под флексом, антикислотник штоль на постоянку воткнули?
То докипатель и в нём заправочник ...вмёрз
DSC07005.jpg DSC06998.jpg
Да , вот ещё что , пока перекачивали хладагент из за того , что вентиль на ресивере не перекрывается , обратил внимание , что клапан травит , ибо труба после клапана замёрзла , пока вакуумировали всас , затем на клапан дал напряжение и всё оставшееся выкачали .