Всем привет! Работал кондиционер (LG S09 AF) себе нормально на охлаждение, потом было проседание напряжения, но кондиционер не выключился. Немного поработал а потом отключился. После включения моргает 5 раз синим. Снял крышку на внешнем блоке и обнаружил что сгорел предохранитель на 3,15 А. Заменил его на новый, после чего кондиционер удачно запустился и начал холодить. Я его тогда после проверки сразу и выключил ибо было не жарко.
И вот наступила осень, запустил его на обогрев. Кондиционер погрел минут 10 и отключился. Привычно уже поморгал 5 раз синим. Внезапно, предохранитель опять сгорел во внешнем блоке. Ну что же, заменил его. И снова после 5-8 минут обогрева он отключается. И опять сгорает тот предохранитель...
Разобрал внутренний блок. Вытащил плату управления. Нашел документацию на данный блок http://www.chlodzenie.pl/dl/dokument...ter%202012.pdf Модель называется ASNH09GHDW0
По внешнему виду совпадает. Так же нашел тут на форуме схему для немного другого кондиционера http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1135 Вот если бы тут у кого была еще и схема для моей модели ? Да еще и с номиналами элементов, было бы чудно.
Внешне плата не содержит повреждений. Так же проверил мультиметром диоды и резисторы. Диоды все исправны (в прямом направлении мультиметр показывает 600 при прозвонке). Конденсаторов вздувшихся нет. Контактов обгорелых я не заметил. Первым делом проверил ZNR01 (супрессор ) омметром. Сопротивление 1,4 МОм в обоих направлениях. Обмотки дросселя показывают 2,5 Ом. Предохранитель на плате цел.
Может у кого появится светлая мысль? Буду премного благодарен!
20140928_020816.jpg20140928_020626.jpg
П.С. Видел тут на форуме почти такую же тему, но там ответ последний датируется аж 2011.
Социальные закладки