псб, остается тестер в помощь. Похоже это ключ компрессора. прод. номер на 9... с шильда дайте
что дать с шильда? не понял )
номер pnc., с наклейки на стенке внутри камеры(слева)
925 771 731
Безымянный2.JPGда это ключ компрессораБезымянный1.JPG
Если мотор работает непрерывно - вероятна утечка ХА. ЗЫ. В этом аппарате датчиков НЕТ ВООБЩЕ!!! Аппарат управляется электронным таймером - контроллером.
Последний раз редактировалось WARNING; 29.08.2014 в 01:28.
Что посоветуете? Вызывать мастера чтобы проверил на засорение или утечку? или это не стоит того
хороший у вас талмуд, мне бы его раньше, в нете ничего не нашёл ( может у Вас имеется фото задней вскрытой стенки...
А что такое "D" тогда?
последний вопрос - утечка может быть в любом месте или в верхней части (в верхнем испарителе), т.к. морозилка морозит нормально. Где искать в общем?
) да, поэтому компрессор и фурычит постоянно - датчику-то тепло
Благодарю за советы по существу! Помогли Вы мне прояснить ситуёвину ) Напишу обязательно,самому интересно. Удачи!
Решил вскрыть заднюю стенку и добраться до испарителя верхней камеры. Сначала помучился ножом, а потом нашёл шпатели и дело пошло быстрей.Собственно всё на фото. Позже отвезу на обнаружение протечки. Интересно, они смогут установить место протечки или только факт протечки? И что за неоднородные образования на трубке на последнем изображении?
20140829_173020.jpg20140829_173445.jpg20140829_175929.jpg20140829_182049.jpg20140829_210554.jpg20140829_210753.jpg20140829_232306.jpg
А сами что думаете про "образования"?