Привет всем!
подскажите кто-нибудь, холодопроизводительность компрессора и холодопроизводительность контура - это разные вещи?? Буду благодарен)
Привет всем!
подскажите кто-нибудь, холодопроизводительность компрессора и холодопроизводительность контура - это разные вещи?? Буду благодарен)
эммм, пожалуй вся холодильная машина, (конденсатор, испаритель, компрессор и т.д.)
на работе сказали перерассчитать старый расчет холодильного контура с новым компрессором и новым конденсотором, но производительности этого старого расчета на руках не имеется, есть только марка компрессора и температура кипения, вот я и думаю, можно ли с нее вытащить как-то производительность на весь контур??)
Что за установка?марки и модели теплообменного оборудования и компрессора?условия их работы?что хотите получить из всего имеющегося? фото приветствуются!
вообщем, есть ккб, на нем стоит компрессор фирмы Dorin марки H350SB, работающий на температуре кипения -25 C и производительностью 1 кВт,
необходимо поменять его на компрессор марки Danfos, работающий на температуре кипения -40 С и рассчитать его холодопроизводительность)
а фоток нима.....) это проект пока что)
нет) там надо по сути просто посчитать холодопроизводительность компрессора) а она считается через производительность контура, если я не ошибаюсь. А мне надо оставить ее прежней, какая была при dorine) только вот откуда взять ее, я не знаю...)
Вы ошибаетесь!Он мощнее2014-08-28_115725.png
а почему температуру конденсации 42 поставили??
а если не сложно, можете подсказать методику просчета холодопроизводительности компрессора?)
т.е. надо посчитать производительность испарителя?
да)
а фреон тот же самый, который Вы выбрали)
Социальные закладки