Пробовали уже, знаем. Доза фреона меньше нормы только приводит только к еще большему уменьшению давления испарения попутно с большим перегревом паров и падением производительности кондиционера в целом . Нормальная доза или чуть больше нормы приводит к нулевому перегреву и отключению компрессора по команде процессора от датчика внутреннего теплообменника (так называемая защита от обмерзания). Этой херней страдают практически все бюджетные полупромы китайского производства типа Midea, Ballu, Lessar, Kentatsu, MDV - список можно долго продолжать. Причем данная неисправность появляется через 1-2 года эксплуатации. На новых давление в норме, температура кипения хладагента положительная. Даже тщательная мойка с полной разборкой блока не помогает. Какие процессы происходят с теплообменником внутреннего блока, что он становится недоразмерным, непонятны. Скорее всего он просто тупо гниет и из-за этого увеличивается тепловое сопротивление между медной трубой теплообменника и алюминиевым оребрением. Это только предположение. У брендовых производителей типа Mitsubishi, Fujitsu, General, Daikin подобных неисправностей не встречал. Во, далеко ходить не надо, опять подобная тема