Помогите люди добрые)))конденсатор пуска вентелятора проверил в норме,обмотки мотора звонятся,провода внутренего и наружнего блока подключены правильно,куда дальше рыть...........
Помогите люди добрые)))конденсатор пуска вентелятора проверил в норме,обмотки мотора звонятся,провода внутренего и наружнего блока подключены правильно,куда дальше рыть...........
Переставили сплит,перед этим перегнал хладон , и теперь компрессор включается а вентилятор нет,провод прозванивал межблочный все ок.Понятно что самое просто вызвать сервисников,и ждать их до осени.А можно попробовать сделать самому,тем более что у меня руки из правильного места!
Спасибо ,буду пробовать,позже отпишусь
Открой внутренний блок и посмотри как там провода подключены. На внешнем блоке провода также должны быть подключены. Фото сделай подключения проводов.
Провода подключены правильно межблочные,подскажите датчик который стоит в радиаторе (наружнего блока) какое имеет сопративление,он никак не звонится.....Я так понимаю это терморезистор?!
fet, вызови сервисников. сам навряд ли решиш проблему. там винт включается несколько хитро, через две релюшки , которые живут по заветам внутрянки. датчик про который ты спрашиваешь вероятно по схеме обозначается как TRS и это не терморезистор.
Сегодня разобрал наружку рабочего панаса 7ки модель чуть другая,там этот датчик поменьше по размерам,сопротивление 5ком!
А про то чтоб вызвать сервисников это самое просто,я много сплитов сделал,но с панасами сталкиваться как то не доводилась...
..., много, это когда уже названия не читаешь. 5кОм?..не припомню таких ...
По панасам помню: вызывают сделайте сервис , пришел наружка вхлам грязная -помыл керхером запускаю , вентилятор наружки молчит компрессор молотит, прозвонил обмотки -обрыв -, по схеме там на обмотке стоял термопредохранитель на 110 гр. , выпаял, запустил напрямую и все зажужало...
откуда там датчик? передо мной сейчас сервис мануал Panasonic CU-A7CKP5 в упор не вижу там термодатчиков в наружке...
З.Ы. только что залил в файловый архив
Мануал не смог посмотреть,мало прав еще....а датчик вот так на схеме обозначается COIL REVERSING
VALVE
Новый рисунок (1).jpg вот частичка схемы
fet, COIL - обмотка, катушка, иногда используется для обозначения трубок в теплообменнике
VALVE - вентиль
REVERSING SOLENOID VALVE COIL - четырёхходовой клапан.
Социальные закладки