Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Нужно перебрать щит управления чиллером.

  1. #1

    По умолчанию Нужно перебрать щит управления чиллером.

    Уважаемые форумчане. Нужно перебрать щит управления чиллером. 2 ступени, в каждой ступени по 3 компрессора Copeland (80 кВт по холоду каждый R-410)
    1. Установить в щит контроллер
    2. Установить датчик протока на воду.
    3. Установить датчик перепада давления на водяном контуре теплообменника.
    4. Запустить.

    Посоветуйте организацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Стандартные прошивы на кареле не покатят, нужен данфосс или эливел ХТ.
    Вы забыли еще кучу датчиков и релейных защит, сенсоры и т.д.

  3. #3

    По умолчанию

    RusBuka, Стоят все датчики и сенсоры кроме датчика перепада давления воды на испарителе и реле протока. Ранее в щите стоял контроллер Lennox

  4. #4

    По умолчанию

    Леннокс рСО1 любит запихивать в щиты.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Леннокс рСО1 любит запихивать в щиты.
    Точно pco1 и стоит. Нужно в нем проверить программу, запрограммировать если возможно или новый контроллер установить. Вобщем нужен спец.

Похожие темы

  1. Нужно реле
    от zeeelik в разделе LG
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 09:20
  2. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 23:28
  3. Что нужно форуму?
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 10:21
  4. помогите, проблемы с чиллером
    от aleksin_ap в разделе Компрессоры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 21:15
  5. проблема с чиллером и элетронным трв.
    от Роман в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 19:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •