При работе холодильной установки на базе винтового компрессора Mycom идет большой расход фреона, видимых утечек нет. Может масло не то?
Оригинальное было Mobil Arctic( синтетика), а сейчас Zic SK 68 Super Freez:confused:
При работе холодильной установки на базе винтового компрессора Mycom идет большой расход фреона, видимых утечек нет. Может масло не то?
Оригинальное было Mobil Arctic( синтетика), а сейчас Zic SK 68 Super Freez:confused:
Когда заменили масло? расстояние между испарителем и компрессором? уровень если есть контроль в испарителе повысился ,понизился ? чем определяете утечку?
масло заменили в ноябре 2009; уровень фреона понижается в испарителе( стоит датчик уровня), также наблюдается снижение уровня в ресивере( смотровое стекло),дозаправку производим примерно раз в два месяца по 5 баллонов, но это чтобы держать минимум; утечки пытаемся определить только лишь визуальным путем(наличие масляных пятен) или обмыливанием; расстояние от испарителя до компрессора 4 метра (компрессор внизу, испаритель вверху)
Последний раз редактировалось Andrey74; 27.06.2010 в 04:16. Причина: добавление фзазы
не блин... фреон,- не бензин. агр. на нем работает, но не переробатывает. у меня вообще золотое правило есть, если заправляешь - ищи утечку, не нашел - значит схалтурил! куда-то же он (газ) девается? 5 балонов в 2 мес? да это просто свищь какой-то! поищи в стене, на конденсаторе, пройди по испарителю. а за цену 5 бал. 22 можно и очень приличный течеискатель приобресть, плюс на пиво останется
я на одной большой камере, (исп. на 100 квт) морозилке, тож долго до истины не доходил, а потом на слив талой воды с испара посмотрел - и сразу понял где собака порылась! на земле и на воде была четкая масляная пленка утечка (и не одна! по пайке калачей (поворотов на 180 град...) видно перегрелся при оттайке... тенов там блин ого-го! на хорошую баню хватит.
может - добавить уф присадки чуток?
и потом с фонариком и очками...
а утечка действительно приличная - получается баллон за 12 дней, это килограмм в день!
когда найдешь утечку(а в масле от утечки ты поскальзываться должен) посмотри уровень масла...
чудес не бывает не можешь найти мылом или течеискателем бери лампу галоидную типа скажем лг-7 и опять ищи! бывает находил там где электронный пасовал. тем более это 22. его отлично ловит. кстати там теплообменка то не водяная?
мож там какая добрая бабушка уборщица ходит раз в полчаса и тазик с маслом выливает, чтоб на пол не переливалось, ей же мыть
у моего знакомого случай был на этиленовый ф-койлах, в офисе. за месяц 100-150 кг, при заправке около 800. пол года искали, пока таджичка уборщица домой не уехала, а на ее место русскую не взяли. трубы шли через ее коморку, ну она баночку и поставила... чтоб на пол не капало а трубы на расстоянии 15-20 см от пола и всякой лабудой закиданы, на банку никто внимания не обратил, три раза смотрели...
спасибо большое за советы! будем искать! вот только с испарителем проблема- он запрятан за обшивкой и изоляционной пеной( вот такое у нас производство), а конденсаторы фреона кожухотрубного типа с водяным охлаждением, но ни масляных разводов в воде, ничего такого нет; уровень масла не падает( видно по смотровому стеклу); есть небольшая капля масла на выходном валу компрессора, но чтоб такой расход из -за этого??!!
отсоедени водяную магистраль и течеискатель внутрь. можно ишшо презерватив вместо электроники использовать. дёшево и сердито!))
если брать флот,то 5 баллонв за 2 месяца по 22.7кг.-это норма.а так ищи утечку.однозначно вскрывай кондёры и смотри трубки.,а так же по трубопроводу.
А Mycom большой респект.(только если не Москва его сделала) Азиаты вооще красавы.
Mycom то молодцы.. вот тока обслуга такая его упорет враз.
Социальные закладки