Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подбор оборудования и расположение воздухоохладителя в камере (+2..+4)С

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования и расположение воздухоохладителя в камере (+2..+4)С

    Добрый день.
    Есть камера длиной 30м, шириной 8,5м, высотой 4,2м. Изоляция стен из экструзии пенополистерола в 100мм + керамзитбетоновые панели 240мм. Изоляция потолка экструзия пенополистерола в 100мм + бетон 150мм. Пол - бетон 100мм+ экструзия пенополистерола в 100мм+ бетон 150мм.
    Проем двери 2х3,2. Температура окружающего воздуха со стороны стен +18, со стороны потолка +24, пол считаем +10.
    Требуется организовать температуру в камере +2...+4 для хранения молочной продукции. Температура загружаемой продукции такая же т.к. перегружается в камеру из рефа, ну допустим что немного выше +5...+6 максимум.
    Агрегат и конденсатор расположен за стеной в помещении склада, вентиляция не требуется (очень большой склад).
    Принимаем 6 часов освещение в сутки и открытые двери. Двери завешены ПВХ завесой.
    По массе продукции конкретики нет, известно что вместимость камеры примерно 230 палетов.
    По островской tbal получил, Q=25кВт, tисп=-6 С, tконд=45 С.
    Вопрос следующий сколько необходимо воздухоохладителей, и как лучше расположить что бы продувало всю длину камеры?
    Интересно услышать так же и варианты оборудования.
    Всем спасибо.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zolotou Посмотреть сообщение
    что бы продувало всю длину камеры?
    По всей длине камеры и делать все .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zolotou Посмотреть сообщение
    По островской tbal получил, Q=25кВт, tисп=-6 С, tконд=45 С.
    25 кВт в принципе в самый раз (загрузка 200 т, оборот 25 т/сутки).
    Цитата Сообщение от zolotou Посмотреть сообщение
    сколько необходимо воздухоохладителей, и как лучше расположить что бы продувало всю длину камеры?
    Интересно услышать так же и варианты оборудования
    А дальше обычно на возмездной основе)))

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    По всей длине камеры и делать все .
    Сколько воздухоохолодителей потребуется установить, с каким шагом?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Раз программу островскую освоили, то найти в сети и прочитать "Руководство по расчёту теплового баланса холодильных камер и выбору основных проектных параметров холодильных установок" от того же Острова должно быть вполне посильно. Там общие принципы выбора схемы размещения ВО описаны.

    А выполнять работу проектировщика за бесплатно желающих тут не найдете.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Раз программу островскую освоили, то найти в сети и прочитать "Руководство по расчёту теплового баланса холодильных камер и выбору основных проектных параметров холодильных установок" от того же Острова должно быть вполне посильно. Там общие принципы выбора схемы размещения ВО описаны.

    А выполнять работу проектировщика за бесплатно желающих тут не найдете.
    Спасибо! Нашёл лит-ру, изучаю.

  7. #7
    Пользователь Аватар для frosh
    Регистрация
    14.06.2013
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zolotou Посмотреть сообщение
    как лучше расположить что бы продувало всю длину камеры?
    расположение в камере – это уже не инженерная наука а творчество, был объект – в одном углу вакцина – меньше +2 нельзя, в другом углу вакцина – больше +10 нельзя, отчеты системы мониторинга температуры производитель вакцины из Европы отслеживает. Ничего, сделали.

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для морской биостанции.
    от Peter_lz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 18:45
  2. Подбор компрессорного оборудования
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 16:36
  3. Подбор оборудования. Трасса 25-30м.
    от Miron в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 19:49
  4. Подбор льдогенератора и доп. оборудования
    от XKM-DMT в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:29
  5. ККБ DAIKIN 250 подбор оборудования кто сталкивался?
    от Дмитрий С в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 15:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения