Расскажу один случай!Заявку получил.не набирает темпу горка,Централь,ну очень большая!Горка,где то тоже в конце.Не вытягивает.Фреон в норме!Давление в норме!Чего только не делал....Открутил фильтр на нагнетание,посмотрел,нет его,стоит пустой сакан под него!Закрутил!Проверил всё!Все фильтра,трв!Нет и всё,не работает.Приехал этот чел.которого тебе советую.Пятнадцать минут продиогнаостировал.Говори� �-откручивай фильтр.Я ему-я откручивал,он пустой!Говорит откручивай!Открутил.В стакане гильзе под фильтр,там внутри сеточка с другой стороны с внутренней было забита.Ложки две мусара выскреб.Заработала!Я в шоке.Вот так то.)))
так так и надо писать-если этого не знать то и нехер лезть.Сообщение от Крокус
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
да не как не связан. Просто из практики, когда оборудование плохо морозит, а при отключении другой нагрузки режим становиться нормальнsq? скорей всего перед трв паро-жидкая смесь фреона. Но по скудной информации и при указании давлений на всасе вначале 1.5бар а в конце 0.4 бар, возникли сомнения в достоверности информации.
Ищите сетку на линии всасывания перед компрессорами. Какие компрессоры стоят?
Да вот это ближе, имхо. К ТС вопрос, а квп в виде прижатого шарового клапана, там тоже нет случаем? А не пробовал все выкинуть со шкафа и поставить его тоже на -18 и посмотреть давление в бонете? Там 2 испарителя в этой бонете, в ванне и шкафу? И как они соеденены, в параллель через тройники?
Какое давление перед фильтром?
Не благодарное это занятие ставить диагнос , тем более что то советовать не видя "объект" . Но все же ... на бонете по идее должен стоять ТРВ с внешним выравниванием , и проблема неисключино все таки в нем / что то попало , термобаллон не там где надо установлен и т.д и т.п . /
Социальные закладки