Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 85

Тема: помогите с Н/Т бонетой

  1. #61
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
    По второму датчику контроллера, может быть не правильное показание. Зависит от того как и где он закреплен. По свежим данным можно предположить, что баллон ТРВ не на месте или ТРВ зажато. Если фильтр на запитке ванны не холодный, то скорее всего ТРВ виновато. Можно попробовать сеточку посмотреть на ТРВ и сопло.
    Еще вариант частый. На соседних потребителях ТРВ слишком распущено и последнему потребителю не хватает. Замечал китайские ТРВ с дифицитом вставок, настройщики пытаются их рассверлить, что бы вытянуть в норму, но не всегда это получается. Как результат одно ТРВ льет, другое не протягивает.
    всё это можно проверить одним действом-померять ПГ.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimaxis Посмотреть сообщение
    Испаритель весь протянут, температура на испарителе -15...-20 градусов. А должно быть -30... -32 градуса.
    Вобщем Dimaxis!В бюрильки играть...Стоит консультация на месте 3000 руб!Руки инструмент,твой!Человек,ин� �алид,работать не сможет!Опыта у него 30 лет!Но проконсультирует,до конца,пока всё не будет нормально работать!Решай.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    зачем банету трогать, она работает при отключении нагрузки, тут нужны достоверные данные по давлениям и температурам.
    В начале он писал,что при отключение,другого потребителя,она выходила в режим!Но так же он писал что глазка нет.А он нашёлся.Всё надо смотреть на месте!Инфы мало,фоток нет,всё говорит что в норме,а болячка есть.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег 71 Посмотреть сообщение
    В начале он писал,что при отключение,другого потребителя,она выходила в режим!Но так же он писал что глазка нет.А он нашёлся.Всё надо смотреть на месте!Инфы мало,фоток нет,всё говорит что в норме,а болячка есть.
    По поводу глазка не писал вообще есть он или нет.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimaxis Посмотреть сообщение
    По поводу глазка не писал вообще есть он или нет.
    Извини!Тут я не прав!Ты просил помощь,и совет!Ты его получил!Решай сам!!!Читай пост 62.

  6. #66

    По умолчанию

    Расскажу один случай!Заявку получил.не набирает темпу горка,Централь,ну очень большая!Горка,где то тоже в конце.Не вытягивает.Фреон в норме!Давление в норме!Чего только не делал....Открутил фильтр на нагнетание,посмотрел,нет его,стоит пустой сакан под него!Закрутил!Проверил всё!Все фильтра,трв!Нет и всё,не работает.Приехал этот чел.которого тебе советую.Пятнадцать минут продиогнаостировал.Говори� �-откручивай фильтр.Я ему-я откручивал,он пустой!Говорит откручивай!Открутил.В стакане гильзе под фильтр,там внутри сеточка с другой стороны с внутренней было забита.Ложки две мусара выскреб.Заработала!Я в шоке.Вот так то.)))

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    всё это можно проверить одним действом-померять ПГ.
    Безусловно. Понимающему человеку так бы и написал.

  8. #68
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крокус
    Безусловно. Понимающему человеку так бы и написал.
    так так и надо писать-если этого не знать то и нехер лезть.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если этого не знать то и нехер лезть.
    Уже предлагали - все равно лезет. Так что это ему решать.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег 71 Посмотреть сообщение
    Расскажу один случай!Заявку получил.не набирает темпу горка,Централь,ну очень большая!Горка,где то тоже в конце.Не вытягивает.Фреон в норме!Давление в норме!Чего только не делал....Открутил фильтр на нагнетание,посмотрел,нет его,стоит пустой сакан под него!Закрутил!Проверил всё!Все фильтра,трв!Нет и всё,не работает.Приехал этот чел.которого тебе советую.Пятнадцать минут продиогнаостировал.Говори� �-откручивай фильтр.Я ему-я откручивал,он пустой!Говорит откручивай!Открутил.В стакане гильзе под фильтр,там внутри сеточка с другой стороны с внутренней было забита.Ложки две мусара выскреб.Заработала!Я в шоке.Вот так то.)))
    Спасибо Олег за помощь. Обязательно все еще раз проверю.

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег 71 Посмотреть сообщение
    Фреон в норме!Давление в норме!Чего только не делал...
    Так в твоем случае это и есть ключевая фраза, поэтому пг и важен. А здесь перепад на всасывании, давлений в бонете и на цхм 1 бар. Каким образом заполнение жидкостной линии на этом бонете связано с этим перепадом давлениий, чего то не пойму, мож кто подскажет?

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    А здесь перепад на всасывании, давлений в бонете и на цхм 1 бар. Каким образом заполнение жидкостной линии на этом бонете связано с этим перепадом давлениий, чего то не пойму, мож кто подскажет?
    да не как не связан. Просто из практики, когда оборудование плохо морозит, а при отключении другой нагрузки режим становиться нормальнsq? скорей всего перед трв паро-жидкая смесь фреона. Но по скудной информации и при указании давлений на всасе вначале 1.5бар а в конце 0.4 бар, возникли сомнения в достоверности информации.

  13. #73

    По умолчанию

    Ищите сетку на линии всасывания перед компрессорами. Какие компрессоры стоят?

  14. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Ищите сетку на линии всасывания перед компрессорами. Какие компрессоры стоят?
    Компрессора bitzer. На всасе перед каждым компрессором стоит фильтр. Замерял давление на всасе перед фильтром и после фильтра, разницы нет.

  15. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Но по скудной информации и при указании давлений на всасе вначале 1.5бар а в конце 0.4 бар, возникли сомнения в достоверности информации.
    Да вот это ближе, имхо. К ТС вопрос, а квп в виде прижатого шарового клапана, там тоже нет случаем? А не пробовал все выкинуть со шкафа и поставить его тоже на -18 и посмотреть давление в бонете? Там 2 испарителя в этой бонете, в ванне и шкафу? И как они соеденены, в параллель через тройники?

  16. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    прижатого шарового клапана
    Извиняюсь, шарового вентиля.

  17. #77

    По умолчанию

    Какое давление перед фильтром?

  18. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, шарового вентиля.
    Может и это!Но он говорит что всё проверил.Квп нет у него говорит.

  19. #79

    По умолчанию

    Не благодарное это занятие ставить диагнос , тем более что то советовать не видя "объект" . Но все же ... на бонете по идее должен стоять ТРВ с внешним выравниванием , и проблема неисключино все таки в нем / что то попало , термобаллон не там где надо установлен и т.д и т.п . /

  20. #80
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81 Посмотреть сообщение
    что баллон ТРВ не на месте
    или не заизолирован, или изоляция промокла.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с бонетой
    от Lifeform в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 22:08