Я бы что-нибудь на подобном контроллере мудрил, вентилятор разумеется нагнетательный(название забыл =(, на турбину похож). Подбирается вентилятор из необходимого давления нагнетания в системе вентиляции, с учетом воздушного фильтра на входе потока с улицы. На винт частотник ставится. Испаритель многосекционный(с вертикальным расположением секций), на каждую секцию соленоид и трв с моп на -15 либо электронное трв. Оттайка последовательная, секции оттаиваются в порядке очередности, но нижней секции испарителя скорее всего оттайки нужны будут более частые.
Контроллер настраивается таким образом, что сам расчитывает температуру входящего воздуха, по датчикам определяет температуру исходящего и регулирует через частотник обороты вентилятора, а так же стремится поддерживать заданную уставкой температуру в охлаждаемой зоне. Параметры дневного и ночного режима, режимы лето/осень/зима/весна, параметры на каждый день недели и все что нужно для оптимального подгона работы оборудования приточной охлаждаемой вентиляции под ТЗ.
Ну контроллер самой вентиляшки выше, а сама централька:
Как видишь, никаких инверторных компрессоров и т.п. На поршневые компрессора можно еще разгрузчики поставить, на каждую голову компрессора, тогда регулировка производительности будет вообще мультисуперточной, с учетом, что секций испарителя от 4х до 8, а производительность каждого компрессора можно регулировать разгрузчиками с шагом 25%(если 4ре головы) и с шагом в 50% если 2.
Но по логике можно сделать и один компрессор с разгрузкой или инверторный и несколько с стандартной производительностью, как в ВРВ блоках.
Логика такая, что по умолчанию инверторный компрессор имеет максимальную производительность скажем 15кВт, и остальные не имеющие регулировки производительности компрессора тоже все по 15кВт. Так вот как нагрузка будет на централь больше 15кВт отключается компрессор инверторный и включается обычный. И так по нарастающей, промежуточная производительность между шагами поддерживается инверторным компрессором а шаговая производительность поддерживается компрессорами без регулировки производительности. (мудрено написал, если будет необходимость более детально поясню)
Вобщем как то так.
Кстати, фейсик сильно мощный вентилятор не потянет, он для слабых обычных вентиляторов, с пусковым током что то в районе 3а. На него я бы полагаться не стал.



Ответить с цитированием
Социальные закладки