    По умолчанию произвольное включение. Агрегат на базе CAJ9513T

    Всем добрый вечер! Агрегат на базе CAJ9513T , контроллер ID974, рабочая температура 7,2 град., диф-0,8 град., работает нормально, но бывает иногда самопроизвольное включение компрессора в интервале 7.3- 7.9 град. буквально на несколько секунд.Подключение компрессора через соленоидный вентиль.В чем дело?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    к примеру отрабатывает "откачка".. цикл, то с "вакуумированием" поди?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    02.07.2011
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Что делать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    диф-0,8 град.
    Маловато будет-минимум 2 а иначе спалишь компрессор.Давление не успевает уравняться а тут ему команда на повторное включение.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    Что делать?
    если это так как я сказал, то это нормально.. но я могу только предполагать-не ясновидец однакось))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    02.07.2011
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Сейчас при температуре наружного воздуха 4-5 град температура в камере 7-8 град. Компрессор включаеться на несколько минут один раз в течении часа, а произвольных включений на несколько секунд может быть 2-3 в течении часа.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    коллектор в руки.. всё будет ясно.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    а произвольных включений на несколько секунд может быть 2-3 в течении часа.
    не парься,муравей дело говорит
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    к примеру отрабатывает "откачка".. цикл, то с "вакуумированием" поди?

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    02.07.2011
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    спасибо Всем

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    диф-0,8 град.
    я б за такие настройки руки бы отрывал...

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    02.07.2011
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    я б за такие настройки руки бы отрывал...
    Ну и как же настроить чтоб температура была в пределах 7-8 град.?

  12. #12
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    7-8 град.?
    А что храним в камере?

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    как же настроить
    А что управляет соленоидом?

  13. #13

    По умолчанию

    vlad1, информации надо больше. Фото агрегата выложи и на остальные вопросы ответь, не стесняйся:
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    А что храним в камере?
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    А что управляет соленоидом?
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    цикл, то с "вакуумированием" поди?
    А так - только на кофейной гуще. Кстати у меня такое было - подтравливал соленоид и компрессор включался на откачку пару раз за пол часа простоя секунд на 10-20. Ничего не напоминает?

  14. #14
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    Ну и как же настроить чтоб температура была в пределах 7-8 град.?
    тебе уже писали, что на подобных агрегатах дифф не меньше двух должен быть. Всё.

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    02.07.2011
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    В камере луковицы цветов. Нужно очень точное поддержание температуры.Соленоидом управляет контроллер.Компрссор включается на 2-3 сек. Когда происходит самопроизвольное включение компрессора сигнала на включение от контроллера нет

  16. #16
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    .Соленоидом управляет контроллер.
    Значит есть реле давления , вот на нём нужно увеличить дифференциал.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    работает нормально, но бывает
    Ну и не трогай, дабы не сломать.

    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    но бывает иногда самопроизвольное включение компрессора
    Позови спеца, уберет откачку

  18. #18
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Позови спеца, уберет откачку
    Зачем? Просто на РД

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    увеличить дифференциал.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Затем, что бы:
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    увеличить дифференциал.

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    "сапоги тачай сапожник".....(с) тема ни о чём.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 13:54
  2. Автохолодильник на базе BD35F
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2016, 09:13
  3. компресcорно конденсаторный агрегат на базе Bitzer
    от Санислав в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 23:29
  4. Чудо-зверь на базе QXR 36E
    от Tim23 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 12:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •