не успеет испарится фреон, при малейшем облединении польется жидкарь. крабы закиснут.
Странно,что никто не посоветовал поставить фильтр на всас-и грязь отловит,и клапана сохранит.
Сегодня при +5 отключал обдув конденсатора, давление кипения поднялось до 2.5, конденсатор прогрелся, всас начал интенсивно обмерзать. Стравил до 1.9, всас оттаял у стенки компрессора, дальше по трубке обмерзание осталось. Сейчас обдув работает, конденсатор прикрыт полностью картонкой,при этом прогрет почти весь, фильтр прохладный, давление кипения опять 0.6, всас не мерзнет, температура в шкафу набирается нормально. Клиент планирует отключить шкаф до весны. Какие прогнозы на работу летом?
Что фильтр холодный при отключенном обдуве - это уже не айс. По моему компрессор великоват. Можно было подобрать среднетемпературный ватт на 350 при -15, понадёжней было бы, да и в продаже они есть. . Ну а по большому счёту работать будет, если клиент будет поддерживать конденсатор в приличном состоянии и ты нормально подберёшь дозу. Кстати - сколько закачал?
PS - на шильде есть доза - это можно считать "подарок", далеко от неё уходить не стоит.
Из крабов у нас водятся только крабовые палочки в супермаркете. Они уже мороженые, им не страшно. А клиент признался что у него уже два покупателя нашлось на этот шкаф, люди занимаются молочкой, им морозить ничего не требуется.Думает продавать. Постарался укрепить клиента в правильности этой мысли. Может хоть не на улице молочники шкаф поставят, все спокойнее.
Интересная идея."-Эмма Петровна! Это же чистый спирт! Достаточно и половины дозы!" Это потому что компрессор мощнее? Как будет набирать температуру?Охлаждение компрессора будет достаточным?
Нет , надо было действительно по весам заправлять, может я сейчас как раз и вышел на половину дозы с этим компрессором. Надо будет по теплу проконтролировать давление кипения.
Спасибо, теперь понятно почему Виталий Ив советовал заправлять именно по протягу. Да, неприятно быть по пояс деревянным...Хотя Виталий Иванович видимо не обратил внимания на то что у нас уже Токр низкая, думал наверное что я сам это учту при заправке, прикрою конденсатор. А я привык к весам, к нормальной наружной температуре![]()
В этом я очень сомневаюсь. Попробую порассуждать "на пальцах". При чрезмерном увеличении производительности у нас получается несоответствие подачи и возврата хладона ( КТ не резиновая), т.е поток фреона в конденсаторе замедляется , охлаждается, падает давление нагнетания, всё это незначительно компенсируется падением давления на всасе, в итоге производительность системы падает, или по фени - тепломассоперенос уменьшится.. В случае Yamshik73, при закрытом картонкой конденсаторе - фильтр холодный. Я так думаю.