Имеется сплит система для охлаждения серверной. Старый наружный блок свое отработал и привезли новый HCAT TE 0061. Наружный блок находится выше испарителей на метром 5-6, а вот испарителей у нас два штуки стоит. Работает сплит на R-407 и в компрессоре уже было заправленно 5.1кг. Систему свакумировали и так держали около пяти часов-падения давления не наблюдалось. Включили компрессор, один испаритель, судя по выходящему воздуху полностью заполнен, а вот другой только на половину... в глазке возле компрессора пузырьки иногда появляются, трубки на испарителе инеем начинают покрываться...и после 10-15 минут компрессор останавливается и выдает ошибку ЕО2. В инструкции написано, что срабатывает высокое давление. Автоматическая переустановка для первых трех отключений в течение часа. Лучше я напишу по-ангийски, может кто-то точнее переведет- High pressure switch tripped. Automatic reset for the first three trips in an hour. И после этого компрессор больше не включается, только после сброса питания можно запустить. Давление нагнетания 13-14 бар при этом, всасывание 1бар. Надо ли добавлять фреон в систему. И что это за сигнал такой хитрый. Так как имеется в списке неисправностей еще один похожий сигнал ЕО1 -High pressure switch tripped. Manual reset after three trips in an hour. Мне не понятена до конца разница в этих сигналах. И еще, испарители в серверной не родные, поэтому сколько должно быть фреона в системе не известно. Подскажите, кто знает, что это за сигналы... И как лучше всего добавить фреон?