    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Если ящик в отличном состоянии то стоит.
    Стоит собаке будку сделать. Виталий Ив ведь собака зимою и летом тоже хочет жить с комфортом ! А переделки без опыта - лишь потеря времени. Вот сидеть , капилярку кусать - занятие интересное ?
    Кстати для гусей что то полезное из него можно сотворить ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Кстати для гусей что то полезное из него можно сотворить ?
    Можно! Но клиент занимается рыбой...

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    Можно! Но клиент занимается рыбой...
    А-а-а .... Вот откудова требования дикие ! Забудь , похорони это говнотворчество ! Рыбов надо охлаждать не таким дебильным способом , роспотребнадзора на вас нету !

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    Можно! Но клиент занимается рыбой...
    Уууууу! Рыбой?!? Тогда у него через 6 часов после пуска проснется желание на минус 6... В идеале для рыбы на витрине нужно минус 2 ...+2, при хранении - глянь строку выше. Строго ставь контроллер, вход в программирование на пароль, и пароль забыть. Иначе он все перекрутит, и ты будешь летом крайним. Вернее - крайне грустным. Помимо всего прочего установка контроллера поможет продлить агонию компрессора летом, при отсутствии выключения и бешеной жарой. Он будет останавливаться хотя бы на оттайку. Не забывай, что беречь и следить за нагрузкой его не будут, особенно если со шкафом будут общаться наемники. Им эти реверансы ни к чему - у них процент от выручки, а не от танцев у шкафа.
    Идеально - пусть составит письменное тех.задание того, чего он хочет. На словах тебе потом не отпердеться)))) Твое письменное замечание в том техзадании сразу - "1. установка сплит системы для приведения температуры помещения к +32, не выше". При этом проверь на испарителе - присутствуют ли ТЭНы на испарителе - возможно сразу впишешь в то техзадание фразу "2. достижение температур ниже обозначенного изготовителем по конструктивному решению не представляется возможным". Уверен - с рыбой он тебе крови попьет именно желанием хорошего минуса при полностью твоих расходах)))) Закинь удочку ему на предмет технологии хранения, и он проболтается не раз, что там нужно в реале, а не в начале.
    В капилляр не лезь, либо снимай без повреждения: его параметров ты не знаешь, и в случае чего возврата может не получиться.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 05.11.2013 в 23:55.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Yamshik73,не слушай умников,руби бабло.А летом зака внаглую, в глаза посылай на три весёлых буквы
    Это шутка такая, наверно... Я бы еще планировал пожить здесь, поработать

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    4425Е - это точно родной? Пайки, фильтр, заправочник похожи на заводские? Вроде как слабоват на 0,7 куба, да ещё и с обдуваемым испарителем.
    Если даже он и заводской, то влепи 4430Е - не такой уж он и редкий.
    Ну, до этого даже не сомневался, что родной, а теперь задумался... Да нет, заводское вроде все. Впрочем, Виталий Ив просит фотки, съезжу, еще раз надо убедится.

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Иначе он все перекрутит, и ты будешь летом крайним. Вернее - крайне грустным
    .Прочитал Ваше сообщение и вспомнил что когда предупреждал клиента не включать агрегат при минусе( термостат плюсовой, мол, просто не запустится) так он мне подмигнул- мы его запустим, тумблерчик воткнем! Так что Вы чертовски правы! Капилляр пожалуй, в любом случае трогать не буду. Если ставить компрессор помощнее, например 4430Е, какие прогнозы?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    холодильный шкаф объем 0.7 куб.м,
    Не 0,7 а 0,5 , разница приличная .
    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    компрессор- видно что родной, пайка окрашена.
    На шильде модель указана .

    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    Капилляр пожалуй, в любом случае трогать не буду. Если ставить компрессор помощнее, например 4430Е, какие прогнозы?
    Положительные . На такой оббьем и родной с запасом было . Гнутые ломели сократили срок службы МК.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от daur Посмотреть сообщение
    Не 0,7 а 0,5 , разница приличная .
    0.58*0.75*1.5=0.6525

    Цитата Сообщение от daur Посмотреть сообщение
    Гнутые ломели сократили срок службы МК
    клиент клянется, что ламели погнули его внуки, уже после приобретения, а приобрел он его( вернее даром отхватил где-то) уже нерабочим. А я уж не стал выпрямлять заранее.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Yamshik73,ладно,раз уж настроен делать - делай.Только дай письменную гарантию на один месяц,с указанием условий эксплуатации до 30 градусов,но самое главное в ДВУХ экземплярах с подписью зака.Один экземпляр оставь себе.
    Просто зак думает, что выловит 100кг рыбы и перекуп заберёт у него ВСЁ.А перекуп возмёт ровно столько,сколько сможет продать.Т.е. часть рыбы останется обязательно.И в жару холодосу придут кранты.И рыбе тоже.А потом и у тебя начнуться проблеммы(если не будет гарантии с подписью на руках).

  9. #9
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    .И в жару холодосу придут кранты.И рыбе тоже.А потом и у тебя начнуться проблеммы(если не будет гарантии с подписью на руках).
    С гарантией может получиться очень хитро- сейчас я заказал ne2125e, на той неделе прод его привезет, поставлю и пусть работает! А гарантия на промышленные компрессора у нас везде 3 месяца. То-есть до жары успеем Но лучше бы, конечно, все работало долго и счастливо...

  10. #10
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Сегодня установил в шкаф ne2125e, заправка, естественно 22. Температура в помещении ок.+10. До -2 в объеме температура упала за 25-30 мин. Непонятно давление всаса - 0.6, при добавлении дозы обмерзает всас. В системе ничего не менял, разве что компрессор мощнее. Сейчас настроил отключение на 0, давление всаса 0.6, всас холодный, обмерзание кратковременное при пуске. В чем дело и чего ждать дальше от агрегата- не знаю... Буду рад услышать мнения по этому поводу. Наружная температура низкая?

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Yamshik73,не слушай умников,руби бабло.А летом зака внаглую, в глаза посылай на три весёлых буквы.Типа:,,Я тебя не знаю и вообще вижу впервые в жизне!!!,,

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Yamshik73,не слушай умников
    123vlad

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Yamshik73,не слушай умников,руби бабло.А летом зака внаглую, в глаза посылай на три весёлых буквы.Типа:,,Я тебя не знаю и вообще вижу впервые в жизне!!!,,
    Типа , я уже поймал рыбу и мне всё равно , что она говорящая.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Кстати для гусей что то полезное из него можно сотворить ?
    Неэ, разве порезать на листы и соорудить типа загородку. А так дверь снимаю прикрепляю фромугу со стеклом, ложу на спину, засыпаю землёй до пловины и получается хорошая тепличка для рассады.
    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    Размеры моей благодарности не будут знать границ, в пределах разумного(С. Альтов)
    Поменямся лапку гусятины на кусочек осетра))?
    Добро давай погляжу с начала темы что за ящик потом в личку пообщаемся. Так как родственники есть с тех краёв, а вдруг родственник а родне нужно помогать))
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  15. #15
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Так как родственники есть с тех краёв, а вдруг родственник а родне нужно помогать))
    Надо же, и у меня родственники на Украине, правда дальняя родня, но действительно- а вдруг?

  16. #16
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Попытаюсь выложить фото: общий видОбщий вид изнут&#1.jpg, размеры испарителяВысота испарит&#10.jpgШирина испарит&#10.jpg,испаритель плохо видно за жестяной панелью, 45 на 90 см; конденсаторВысота конденс&#10.jpgШирина конденс&#10.jpg,все ребра вчистую выровнены; шильдикШильдик.jpg, размеры шкафаВысота шкафа.jpgГлубина шкафа.jpgШирина шкафа.jpg, компрессорКомпрессор.jpg- видно что родной, пайка окрашена.

Похожие темы

  1. Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    от незарегистрированный в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:40
  2. перевод с 22 на 407
    от толясин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:22
  3. Перевод с 600-го на 12-ый.
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе NORD
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 00:02
  4. Перевод с 22-го на 12-й.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 02:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •