Здравствуйте! Имеется холодильный шкаф объем 0.7 куб.м, среднетемпературный(-1:+7), производство Боснии, если не ошибаюсь. Вентиляторы конденсатора, испарителя и компрессор- все благополучно сгоревшее, но корпус, уплотнение- все в идеальном состоянии.
Проблема с подбором компрессора, стоял AEZ 4425E (192Вт при -15, R22), аналогов подобной производительности на 22 найти не могу, либо выписывать издалека по нереальной цене. В процессе обзвона продавцов и коллег возникла идея поставить компрессор на R134a, с промывкой и заменой капилляра, естественно. Подобного опыта не имею, коллеги говорят разное: от "поставь 2.5 м капиллярки и не парься" до " не связывайся, с подбором промучаешься, наружная температура изменится и все..." В наличии капилляр 0.8мм(внутр.), нашел программы расчета капилляра от Данфосс и от Tecumseh , но без опыта использования толку от них для меня немного.
В-общем, прошу совета, возможна ли такая замена, какой длины должен быть капилляр. Шкаф предполагается эксплуатировать в неутепленном гараже, летом температура будет недетской- от 35 и до 40 гр., может и выше
Да, R134а не принципиален, конечно, можно и под 12-й, например. Просто выбор компрессоров богаче под 134-й.
Буду признателен за советы, предложения , замечания
Социальные закладки