Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 67 из 67

Тема: Витрина WCH-6/1 постоянные проблемы

  1. #61
    Пользователь Аватар для Zinik
    Регистрация
    26.05.2013
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    взорвался второй пусковой конденсатор,оказалось не срабатывает пусковое реле из за чего постоянно включён пусковой конденсатор
    Как КМ себя чувствует?

  2. #62
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    взорвался второй пусковой конденсатор,оказалось не срабатывает пусковое реле из за чего постоянно включён пусковой конденсатор,
    Может быть уже пора измерить пусковой и рабочий ток , сравнить с паспортными данными компрессора? Или ещё нет?

  3. #63
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Я ваще не пойму где их берут,не знаю где купить,каким заменить,как классифицируются??

  4. #64
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Может быть уже пора измерить пусковой и рабочий ток , сравнить с паспортными данными компрессора? Или ещё нет?
    Писал я:напруги там обьявили незалежность,делают чё хотят........результат на лицо.
    Стоит:3ARR3B10AB3.......у меня лежит 3ARR3T6AV3...взаимозаменяемы ли??

  5. #65
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    .взаимозаменяемы ли??
    рекомендованы 2 варианта разных производителей . Пусковой блок должен стоять вертикально.Разбери реле и зачисти контакты запитывающие пусковой конденсатор.
    Изображения Изображения

  6. #66
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    насколько помню из изысканий коллеги то ...6AV3 это рабочий (если правильно понял) ток катушки. соответственно ...10AV3 на низком наряжении не потянет пуск, мал для него ток будет.

  7. #67
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Писал я:напруги там обьявили незалежность,делают чё хотят........результат на лицо.
    Стоит:3ARR3B10AB3.......у меня лежит 3ARR3T6AV3...взаимозаменяемы ли??
    Поставь 88-108(330) [μF(VAC minimum)] , и проделай манипуляции предложенные в предыдущих постах .

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. постоянные утечки фреона через трещины
    от shaika в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 00:48
  3. Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y
    от s.krava в разделе Компрессоры
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 08:24
  4. Beko проблемы
    от Туча в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 10:57
  5. Проблемы с ТРВ