Опрессовывал- это я погорячился. Не опрессовывал, просто дал фреона 8 атм. Чтобы ставить навесной конденсатор, нужно хоть приблизительно представлять его размер, поэтому и спросил, один он там или два последовательно, на обеих стенках. В испарителе трубки явно не алюминий, не согнешь. Встречал подобные на снайге, никогда на них утечек не видел. Внизу стальные трубки одинаковые.
То-есть, если я правильно понял, контур в конструкции присутствует, никто в этом не сомневается?
спасибо за идею!*thumbs up*элементарно, но в голову не приходило никогда
вообще- то у меня есть старенький компрессор для этого, просто в этот раз под рукой не оказалось. да и по характеру утечки сделал вывод что она на высокой стороне( фреон утек за несколько дней, если бы в испарителе то дыра была бы большая, при 8 атм. обнаружилась бы. да и материал испарителя- уже писал, не алюминий гниющий) все за то, что сгнил контур. клиент согласен на навесной конденсатор,сегодня буду ставить.
да, об опрессовке испарителей- сколько выдерживает коробчатая морозилка старых холодильников, не трубчатая? больше 10 атм. я их накачивать не рисковал никогда( вопрос не в тему, извиняюсь)
Социальные закладки