    ремонтировал мир 101 Pozis. где-то утечка небоьшая, ноя её не нашел. заправил немного больше нормы на 15гр (норма 120 гр) по весам. вопрос, возможно ли что из-за этого испаритель в "плюсовой" камере стал сильнее охлаждаться? просто терморегулятор стал выключать компрессор, даже на самом максимуме. а когда холодильник перевели в режим набора холода (переключателем), он тоже не включался. да, вместо смеси 22/142 заправил R12.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    давление всаса перед отключением какое? и температуры в камерах мерял?

  3. #3

    По умолчанию

    всас 0,4 ...0,5. температуру не мерял. поздно уже было, клиент спать захотел. договорились дня через два созвониться. а я тем временем решил опередить события.

  4. #4
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    muravei77,
    +1,
    Фёдор,термостат не мешало бы проверить. на максим. отключается - это примерно сколько времени прошло от включения?.

  5. #5

    Радость

    для клиента важна температура в аппарате, замерь и покажи ему(если в норме). для тебя важнее давление и крв. если утечку не нашел, то вам скорее всего придется с этим прибором встретиться ещё раз. ну а на 12 работать должен как на эталоне.

  6. #6
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    фёдор, утечки на миру врядли найдешь -заправил и будет работать годами.то что заправил R-12 это хорошо будет сильней морозить и быстрей выкл.а смесь 142\22 это замена 12 но похуже 12.а вернутся к этому хол. придется потому что всас большой опусти до 0.2 бар.

  7. #7

    По умолчанию

    сбасибо всем за ответы и советы. с клиентом виделся, он пока доволен. термостат на 3-4 работает. по поводу возврата к холодильнику - согласен.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фёдор Посмотреть сообщение
    заправил немного больше нормы на 15гр (норма 120 гр) по весам. вопрос, возможно ли что из-за этого испаритель в "плюсовой" камере стал сильнее охлаждаться? просто терморегулятор стал выключать компрессор, даже на самом максимуме.
    при завышенной дозе R-12, испаритель будет охлаждаться хуже, так что быстрое выключение происходит по другой причине (как вариант термостат). а вот всасывающая трубка у компрессора возможно будет обмерзать, что не есть хорошо.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •