Похоже, что компрессор умер.
407С заправляется жидким
тут что то с мотором. или на обмотке слабое КЗ, либо масло выгнало из горшка. или все же малость воздуха в системе. а может и немалость
межвитковое скорее всего, проверить его сложно, прборчик нужен, например по срыву генерации
я бы поменял большую ёмкость, через которую питается компрессор, походу она высохла за 4 года, ни хватает ему, чтоб развить свою мощность, вот компрессор и крутит под большой нагрузкой, отсюда бешеное потребление, чуть позже вообще перестанет запускаться....вернее попытка старта и тут же срабатывает токовая защита, остывает и снова попытка стартануть, если не на долго то китайкая пойдёт, а если чтоб на всегда то ставь Epcos
Попробуй стравить, отваккумировать , дать немного фреона, чтобы давление в системе было чуть выше ноля, включи и проверь ток без нагрузки. Дальше можно будет судить - проблема с электродвигателем или с компрессором. Ёмкость попробуй поменять.
некропостеры..... :D