Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Сплит для холодильной камеры.

  1. #1

    По умолчанию Сплит для холодильной камеры.

    Уважаемые специалисты! Посоветуйте хол. агрегат, сплит, для камеры 8 куб.м Т=+5 град. Камера с капитальными кирпичными стенами. Торговым холодом мало занимался, поэтому не особо разбираюсь в производителях оборудования.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    my_rex, твоих данных недостаточно.. какой товар и сколько? толщина стен и температура за ними? какой пол? какой оборот товара? какой дверной проём? температура поступающего товара? потрудись ответить.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    muravei77, стены в два кирпича, за стенами +40 бывает, товар - соки воды компоты консервы, заглядывают туда раз 5-10 в день, пол бетонный, дверь теплоизолированная. Хотел 4-х киловатный Техноблок при Т=+5 предложить, но у него воздухоохладитель большой какой то........не помещается грамотно внутри камеры

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Штоб дёшево и потом не страдать от безработицы бери Polair Сплит-система SM 113 SF. http://np.com.ua/thermal-aid/ccatego...sm-113-sf.html Помещение всеодно нужно стены и дверь термоизолировать пеной, наружный блок чтоб не стоял на солнце и проветривался.
    Если на улице сильно жарко и часто будут хлопать дверью поставь Сплит-система SM 115 SF http://np.com.ua/thermal-aid/ccatego...sm-115-sf.html
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    соки воды компоты консервы,
    сколько?

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    температура поступающего товара
    какая?

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    стены в два кирпича, за стенами +40 бывает
    то есть изоляция заключается в этих "кирпичах"?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Камера с капитальными кирпичными стенами.
    Это уже обсасывалось тысячу раз. Ищи по форуму .

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Торговым холодом мало занимался
    Тогда не лезь!!!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Тогда не лезь!!!
    чо это не лезть? вы тоже, уважаемый, когда то первый раз полезли

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сколько?
    килограмм 200-300
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    какая?
    +36,7
    да, теплоизоляцией являются только стены

  9. #9

    По умолчанию

    Виталий Ив, Спасибо!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    чо это не лезть? вы тоже, уважаемый, когда то первый раз полезли
    Я промом занимался и занимаюсь, а домашники сроду не делал и не буду делать, вам оставляю. А если не рубишь, то пользуйся тем, что оставили. Не лезь в чужую кормушку, а то дохрена таких развелось.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Не лезь в чужую кормушку, а то дохрена таких развелось.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    навскидку должно хватить 2квт. при толщине кирпичей 510 и +40 "За бортом"
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    muravei77, спасибо!

  14. #14

    По умолчанию

    my_rex, стены и потолок хотя бы пенофолом надо обклеять и поставь туда сплит полаир SM218SF. при +5 в камере и +35 окружающей 1,7 кВт - этого достаточно будет.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    сплит не в магазине за углом покупать будешь, наверное обращался в разные фирмы по этому вопросу, какие были предложения.
    если помещение в аренде на небольшой срок, то можно без изоляции, а если своё то глупо.
    самое лучшее когда специалист осмотрит помещение под холодильную камеру и где будет стоять внешней блок.

  16. #16

    По умолчанию

    опять 25.. лепим камеру из сплита. а о том шо обмерзать будет не думаем.
    Полаир те в помощь.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    опять 25.. лепим камеру из сплита. а о том шо обмерзать будет не думаем.
    а... это не тот сплит)))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    дык яснее горить надо шо моноблок))

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    дык яснее горить надо шо моноблок)
    ещё раз...)) сплит-система..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20

    По умолчанию

    шо то я отстал от прома.. надо зырить че да как

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор холодильной камеры
    от Duden в разделе Производители
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 00:16
  2. Трещины холодильной камеры
    от KpA3ucT в разделе Indesit
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 15:52
  3. Сборка холодильной камеры
    от Арман в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 21:50
  4. Расчет холодильной камеры
    от simbab в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 18:52
  5. реконструкция холодильной камеры
    от кошкин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 23:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •