Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Прошу помощи - система двойного переохлаждения

  1. #21
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    вадим д,попробуй два бытовика поставить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.Если получится - отпишись.

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадим д Посмотреть сообщение
    вот и вопрос как на бытовике сделать двойное переохлаждение на капилярах
    Цитата Сообщение от вадим д Посмотреть сообщение
    в небольшом обьеме необходимо создать температуру на испарителе ниже -40
    Специально наблюдал за темой и не вмешивался. Нам видать только двоим с Вьюгой доводилось добыть температуру на бытовом до -40С не шибко переделывая систему. Даже на изобутане доводил морозильную камеру до -33С за 1,5 часа довёл до такой температуры, сам был в шоке с температурой кипения -11С изобутана. Так что -50 без усложнений уверен легко можно без особого друда на одном капилляре, только правильную длину выбрать, уложить и намотать в нужные места, оборудование просчитать и подобрать, правильная доза нужного газа...
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  3. #23
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Виталий Ив,тогда,чтобы не делать лишних движений по подбору капиллярки - поставить ТРВ?

  4. #24

    По умолчанию

    Виталий Ив - спасибо за помощь (днем связывался с Вами по телефону - все заисал возможно и окажусь от двойного переохлаждения - спасибо)

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    поставить ТРВ?
    Мне не надо такую температуру, это Вадиму Д нужно.
    Трв не покатит, тогда нужно будет второй контур для предварительного охлаждения ТРВ делать, а если на капилляре правильно намотав на докипателе и обмотав вход испарителя на трубу лишние контура по охлаждению хладона в жидкой фазе можно избежать.
    Цитата Сообщение от вадим д Посмотреть сообщение
    возможно и окажусь от двойного переохлаждения
    Не стоит благодарности, если на капилляре то реально, только не связывайся с многокомпонентными хладонами. Хотя по тех характеристикам 410-м было бы легко, но хз как поведёт себя в таком низком режиме.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Виталий Ив,Возможно и так.
    Кстати,подобный процесс происходит при частично забитой капиллярки.

  7. #27

    По умолчанию

    Виталий Ив- компрессору прийдется молотить 6 -8 часов подряд - вопрос стоит ли сдела
    ть принудительное охлаждение компрессору . будит ли в этом смысл

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Кстати,подобный процесс происходит при частично забитой капиллярки.
    Смотри линейку, там указано при каком давлении какая температура кипения. Подобрать по мощности компрессор LBP, конденсатор увеличить...
    Зачем усложнять типа такого http://bitzer.ru/dvuhstupenchatie_ni..._kompressorami
    Там мощностя большие, а здесь всего лищь 7 метров 10мм трубки испарителя и городить целую систему???
    Цитата Сообщение от вадим д Посмотреть сообщение
    стоит ли сделать принудительное охлаждение компрессору . будит ли в этом смысл
    Эффективность компрессора в режиме при температуре +70...80С, как бы подогревать не пришлось в начале, а там можно через терморегулятор при критической температуре для подстраховки придумать вентилятор, ну это зависит от температуры в помещении.
    Хз как оно поведёт себя, это же не серийная модель.
    Последний раз редактировалось Виталий Ив; 25.06.2013 в 01:29.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. прошу помощи
    от евгений54 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:22
  2. Прошу помощи!!
    от Андрей_Пск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 13:07
  3. прошу помощи
    от helga dm в разделе Haier
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:59
  4. новичок в реф. прошу помощи
    от NIKOS в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 17:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •