вадим д,попробуй два бытовика поставить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.Если получится - отпишись.
вадим д,попробуй два бытовика поставить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.Если получится - отпишись.
Специально наблюдал за темой и не вмешивался. Нам видать только двоим с Вьюгой доводилось добыть температуру на бытовом до -40С не шибко переделывая систему. Даже на изобутане доводил морозильную камеру до -33С за 1,5 часа довёл до такой температуры, сам был в шоке с температурой кипения -11С изобутана. Так что -50 без усложнений уверен легко можно без особого друда на одном капилляре, только правильную длину выбрать, уложить и намотать в нужные места, оборудование просчитать и подобрать, правильная доза нужного газа...
Уметь и знать за плечами не таскать!
Виталий Ив,тогда,чтобы не делать лишних движений по подбору капиллярки - поставить ТРВ?
Виталий Ив - спасибо за помощь (днем связывался с Вами по телефону - все заисал возможно и окажусь от двойного переохлаждения - спасибо)
Мне не надо такую температуру, это Вадиму Д нужно.
Трв не покатит, тогда нужно будет второй контур для предварительного охлаждения ТРВ делать, а если на капилляре правильно намотав на докипателе и обмотав вход испарителя на трубу лишние контура по охлаждению хладона в жидкой фазе можно избежать.
Не стоит благодарности, если на капилляре то реально, только не связывайся с многокомпонентными хладонами. Хотя по тех характеристикам 410-м было бы легко, но хз как поведёт себя в таком низком режиме.
Уметь и знать за плечами не таскать!
Виталий Ив,Возможно и так.
Кстати,подобный процесс происходит при частично забитой капиллярки.
Виталий Ив- компрессору прийдется молотить 6 -8 часов подряд - вопрос стоит ли сдела
ть принудительное охлаждение компрессору . будит ли в этом смысл
Смотри линейку, там указано при каком давлении какая температура кипения. Подобрать по мощности компрессор LBP, конденсатор увеличить...
Зачем усложнять типа такого http://bitzer.ru/dvuhstupenchatie_ni..._kompressorami
Там мощностя большие, а здесь всего лищь 7 метров 10мм трубки испарителя и городить целую систему???
Эффективность компрессора в режиме при температуре +70...80С, как бы подогревать не пришлось в начале, а там можно через терморегулятор при критической температуре для подстраховки придумать вентилятор, ну это зависит от температуры в помещении.
Хз как оно поведёт себя, это же не серийная модель.
Последний раз редактировалось Виталий Ив; 25.06.2013 в 01:29.
Уметь и знать за плечами не таскать!
Социальные закладки