Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 45

Тема: Холодильная витрина IGLOO не холодит

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Значит этот агрегат снимаю, мою испаритель, ставлю новый и меняю капиллярку.
    Вопрос по капиллярке: кто-нибудь пользовался программой DanCap? Если честно, то ни разу не подбирал капилляр.
    В файловом архиве где-то был каталог эмбрако (аспера) с указанием диаметра и длины к/т для разных моделей компрессоров. DanCap мне насчитала один раз так, что волосы шевельнулись, по этому отложил её..Может данные не так подставил, не знаю.

  2. #22
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Империческим путём с прикрепленным к испарителю термометром можно подобрать оптимальную длину , начав с максимальной .

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Империческим путём с прикрепленным к испарителю термометром можно подобрать оптимальную длину , начав с максимальной .
    А ты какой максимальной длины бухту капиллярки видел ? Пока дядя от станка её не откусит ?

  4. #24
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    А ты какой максимальной длины бухту капиллярки видел ? Пока дядя от станка её не откусит ?
    Тут ещё и диаметр карилярки на длину ой как влияет , не было у меня с собой нужного диаметра , только с бытовых 0.6 бухта непочатая , так вот с 1,2 м пошла родимая работать как надо , хотя надо было больше капилярки большего внутреннего сечения. Так что , опыт не пропьёшь. Видя , сколько КТ на агрегате уже есть , подозревая что её уже укоротили , можно начать с более длинной , при этом хладанент по высокому у фильтра контролировать по давлению , смотреть протяжку и при необходимости хладагент сливать и изменять длину . Если есть время не только на сидение у компьютера , то добиться результата за некоторое время очень даже можно, правда голову нужно иметь на плечах , но это уже другая сказка.

  5. #25
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Империческим путём с прикрепленным к испарителю термометром можно подобрать оптимальную длину , начав с максимальной .
    Империческим - это с помощью тепловизора! )))))

  6. #26
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Если честно, то ни разу не подбирал капилляр.
    Lifeform, возьми 2 метра диаметром 1.2 : http://www.akvilon-service.ru/p1.html

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    на витрине wchgp Basia 2.1 стояли агрегаты Danfoss SC21G R134a или Aspera UT2140E R22
    На их сайте написано: мощность охлаждения - 605 Вт при Tо=-15 http://www.igloo.pl/ru/witryna-chlod...id=218&catid=1
    А у асперы при Tо=-15 Qo=796 Вт.
    Может поменьше поставить - например NE2134E R22 или T2134Z R134a?

  8. #28
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Может поменьше поставить - например NE2134E R22 или T2134Z R134a?
    Lifeform, какая температура требуется в объёме? И читай тему с начала.
    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    NE2134E R22 или T2134Z R134a
    - это низкотемпературные компрессоры.

  9. #29

    По умолчанию

    Агрегат рассчитан на работу с температурой кипения до -10 град

  10. #30

    По умолчанию

    температура нужна +2 ... +4

  11. #31

    По умолчанию

    Маленьких конденсаторов у нас в продаже нету. надо заказывать, поэтому решили менять агрегат в сборе.

  12. #32
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    температура нужна +2 ... +4
    Ну так и ставь средне-температурный. Недавно "жевали" в похожей теме: http://holodforum.ru/showthread.php?t=17315&page=3

  13. #33

    По умолчанию

    Пролетел я с агрегатом. Звоню в магазин, спрашиваю:
    - Есть, компрессорно-конденсаторный агрегат такой-то?,
    - Есть, столько-то стоит,
    Приезжаю (80 км.), какой-то новенький продаван начинает мне подбирать компрессор. Я ему:
    - Мне нужен агрегат - компрессор с конденсатором в сборе!!!,
    - У нас таких нет.
    В другом магазине предложили агрегат Lunite за 29 т. р.
    Подойдет-ли такой конденсатор DSC_0664.jpgDSC_0665.jpg

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    В другом магазине предложили агрегат Lunite за 29 т. р
    Я за такую цену агрегат покупаю на 20-ти кубовую камеру, а тут на 600 Вт нужен. CAE9470Z например

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Подойдет-ли такой конденсатор
    Lifeform, а ты его по каким параметрам подбираешь? У конденсатора есть маркировка а по маркировке уже смотришь производительность. Для этого компрессора тебе нужен на 1,4 кВт

  15. #35

    По умолчанию

    да,заглаза!А вентелятор,точно от него,не мощноват ли,невзлетит?
    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Подойдет-ли такой конденсатор

  16. #36
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Lifeform, а ты его по каким параметрам подбираешь? У конденсатора есть маркировка а по маркировке уже смотришь производительность.
    + стопяцотраз. Lifeform,выложи имя и цифры .

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    выложи имя и цифры
    ни каких данных на нем нет, производство Китай, на ценнике было написано - "конденсатор 3/8 h/p" 3/8 я так понял мощность вентилятора.

  18. #38

    По умолчанию

    Поздравляю всех с праздником 1 мая! Мир, Труд, Май!!!

  19. #39
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    на ценнике было написано - "конденсатор 3/8 h/p" 3/8 я так понял мощность вентилятора.
    Причем это мощность в лошадиных силах (3/8 л.с., единица которой равна кажется 736 вт?) , отсюда можно перевести в ватты-киловатты (http://shell-ab.ru/stati/kak-pereves...-s-i-naoborot/).

  20. #40
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    "конденсатор 3/8 h/p
    Это диаметр труб вход/выход.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Горка холодильная IGLOO RSH 2.0
    от Алексей Ас в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 00:36
  2. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  3. витрина IGLOO
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 01:54
  4. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
  5. холодильная витрина "Десна" слабо холодит.
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 23:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •