Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 45

Тема: Дозаправка R134a. чиллер

  1. #21

    По умолчанию

    Запаять думаю при помощи горелки на мапп газе. собираюсь сейчас приобрести её.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    надпись на шильдике...
    ...михаил1, вот шильдик ответил на половину вопросов, оталась пайка - рекомендую обязательно с продувом азота, и вакуумация обязательна. если место пайки не очень удобное, хвалёный мапп-баллончик может не дать качественной пайки, лучше не эксперементировать и по старинке, - пропан - кислород.

  3. #23

    По умолчанию

    сниму щит управления до места пайки доберусь. стык я думаю распаять, а потом по новой запаять. насчет азота - если вместо него заполнить систему этим же фреоном на 15-20%.? , а потом вакуумирую обязательно. просто нет азота. смотрел место утечки фреона, видно что удар был в место пайки трубок, но самого отверстия не видно, но маленькая капелька масла образуется, может появилась микротрещина.

  4. #24
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    Смех

    [quote='михаил1;22694']насчет азота - если вместо него заполнить систему этим же фреоном на 15-20%.? , да можно но надо заранее вызвать "скорую помощь" что бы успели тебя откочать::D:D:D

  5. #25

    По умолчанию

    Зачем скорую помощь? Можно поподробнее.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    ...насчет азота - если вместо него заполнить систему этим же фреоном на 15-20%.?...
    ...это как бы прописные истины, но напомню, что фреоны в присутсвии открытого пламени легко разлагаются с образованием ядовитых соединений
    в том числе и фосгена, правила т.б. переписывать не буду. а вот без азота можете вреда наделать, ибо окалина образуется всенепременно, а промыть (я так понимаю) возможность отсутствует. азотом и опрессуете, иначе где ты возьмёшь давление конденсации?,.. фреон греть будешь?, а если утечка - опять выпускать?, - не разумно. конечно если в пайке уверен, фильтр на гайках и выхода нет - можно поменять через пару дней фильтр , но я бы не стал наживать геморрой.
    Последний раз редактировалось yrtchik; 07.04.2010 в 13:24. Причина: ошибки, ошибки

  7. #27

    По умолчанию

    Yrtchik, а где Вы берете азот для этих целей? Получается, что азотом надо продуть перед пайкой?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    ...где вы берете азот...
    ...если бы вы заполнили в профиле место проживания, возможно кто то из участников что-либо посоветовал, я лично беру на газонаполнительной станции, которые есть уже везде. 50-литрового баллона (500р) хватает на всю зиму. перед пайкой объём продувается с расчётом заполнения места пайки азотом.

  9. #29

    По умолчанию

    Пятидесятилитровый баллон с собой носить?

  10. #30
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    спасибо за ответы. самым трудным будет пайка я думаю.
    михаил1, вы мужественный и рисковый человек, чиллер не по зубам большенству из тех кто называет себя холодильщиком. от чистого сердца желаю что-бы у вас всё получилось.

  11. #31
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    пятидесятилитровый баллон с собой носить?
    ну что-вы так можно и надорвать живот.купите тележку и вперед.какая никакая а механизация

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    пятидесятилитровый баллон с собой носить?
    ...а это уж - как хотите, можете возить, у меня (например) два азотных баллона (20 и 30л) не считая двух пятидесяток. кроме того 20л-баллон углекислоты, - для пайки магистралей, но это другие темы. просто я думаю, что для ремонта одной машины вряд ли стоит приобретать оборудование, проще и дешевле пригласить специалиста, или не задавать вопросы не относящиеся к данному ремонту. какая разница в чём вы доставите азот:- в воздушном шарике или в баллоне на верблюдах, главное обеспечить защитную среду внутри запаиваемого объёма.

  13. #33

    По умолчанию

    ...всё таки правы были те голоса, которые настаивали на безусловном указании места жительства участников, хотя бы регионально!,..одно дело, когда вопрошающий живёт в бодайбо, где перспектива похмелиться меркнет перед расстояние до ближайшего винного магазина, не говоря уже о магазинах зипов бытовой техники!...и совершенно другое, когда проживая в липецке (например), где азот продаётся в каждом киоске на розлив, лиж бы "дюар" был с исправным дренажём на крышечке! :-)))...
    ...да михаил, ты не обижайся, просто уже миллион раз обсуждались методики заправки маленьких баллонов от больших, почитайте, не ленитесь.

  14. #34
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    ну энтузазизммихаил1, похвален, человек небоится трудностей и пытается их самостоятельно решить чтоб неоткого не зависеть, но, михаил1, у меня один знакомый на обычный факовский испаритель решил сделать кожух и поставить вентиляторы - для улучшения холодопроизводительности машины, как-что у него получилось уже не помну но во время электросварки он дугой повредил капиляр трв, притом камера полна товара, где-то экономиш а где-то теряиш. лучше приглосите спеца у которого будет горелка, коллектор, вакуум, фреон и т.д......и необходимые знания и умения для проведения подобного ремонта. а вашего хорошего спеца и блиска неподпускайте к установке - после подобных спецов таких проблем можно выгребти, что может окозаться легче новую установку смонтировать чем эту запустить.

  15. #35
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    чиллер не та установка на которой надо приобретать навыки и ставить эксперименты. имхо.

  16. #36

    По умолчанию

    А паять можно и без азота, если пропан-кислород, вообще какашек мало будет. если мапп и греть трудно то поболе....

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    чиллер не та установка на которой надо приобретать навыки и ставить эксперименты. имхо.


    Я покупаю сейчас некоторый инструмент не ради ремонта этого чиллера, а для того что бы освоить ремонт холодильного оборудования. У нас в регионе редкая и нужная профессия, место на рынке подобных услуг, мне кажется найдется. Еще и не учат ни где этому. С одной установкой я уже сталкивался, сейчас чиллер попробую восстановить.

  18. #38
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    А паять можно и без азота, если пропан-кислород, вообще какашек мало будет. если мапп и греть трудно то поболе....
    -1

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Я покупаю сейчас некоторый инструмент не ради ремонта этого чиллера, а для того что бы освоить ремонт холодильного оборудования. У нас в регионе редкая и нужная профессия, место на рынке подобных услуг, мне кажется найдется. Еще и не учат ни где этому. С одной установкой я уже сталкивался, сейчас чиллер попробую восстановить.
    михаил1, я отрицательно отношусь к тем кто на желание людей научиться чему-то новому и полезному смотрит с высока. Хотите научиться - замечательно, но тогда сначала в файловый архив, затем начинайте с бытовичка, и по возрастающей. Сейчас для себя узнайте стоимость компрессора на Вашем чиллере, теплообменки.
    muravei77, 100% прав.
    чиллер не та установка на которой надо приобретать навыки и ставить эксперименты. имхо
    Последний раз редактировалось zausenets; 08.04.2010 в 10:23.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    а вашего хорошего спеца и блиска неподпускайте к установке
    А других нет.

  20. #40

    По умолчанию

    Думаю, что нужно еще и масла добавить грамм 150, Как узнать какое там масло залито, или можно любое для R134a?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дозаправка сплита
    от k746km в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 09:44
  2. Дозаправка vrv
    от Rustem050 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:31
  3. Дозаправка R-404