    По умолчанию камера для грибов 10м3

    доброго всем времени суток! помогите пожалуйста подобрать агрегат и испаритель для помещения , которое предполагается переделать под камеру для хранения грибов. стены полкирпича + саман(38 см) планируется дополнительно утеплить пенополистиролом(5см.) также пол и потолок. максимальное поступление продукта - 70 кг в сутки. температурный режим от +5 до -5.
    летом на улице до +45. желательно подешевле.

  2. #2

    По умолчанию

    а сам агрегат работать будет на улице? в холодное время года работать будет?

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1986 Посмотреть сообщение
    желательно подешевле.
    Ну , началось ! Так хорошо начал и так плохо кончил...
    Цитата из правил форума
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Холодильник подешевле , точнее даром , дверь снять , компрессор и конденсатор на улицу. Рядом поставить вентилятор.

  4. #4

    По умолчанию

    можно здесь посмотреть
    http://www.polair.com/upload/pdf/spl..._srednetem.pdf

    дешево и сердито

  5. #5

    По умолчанию

    агрегат будет стоять на улице под навесом. работать будет круглый год.
    кроме полаира и ариады варианты есть?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1986 Посмотреть сообщение
    желательно подешевле.
    отсюда и полаир с ариадой

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1986 Посмотреть сообщение
    летом на улице до +45. желательно подешевле
    45 и подешевле.. ну удачи в поисках)) мож хто нибудь Бэкашку присобачит..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Продам БК 2500 в отличном состоянии , самовывоз из гаража.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1986 Посмотреть сообщение
    желательно подешевле
    прошу прощения...:-
    сам я занимаюсь в основном бытовым холодом примерно три года а тут клиент плачется что с финансами проблемы.
    буду рад всем возможным вариантам. заранее спасибо

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1986 Посмотреть сообщение
    кроме полаира и ариады варианты есть?
    есть фирма "сделай сам". ищи б/у комплектующие. типа ИФ, ФАК и т.д.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1986 Посмотреть сообщение
    кроме полаира и ариады варианты есть?
    Последнее время сколько мелких агригатиков не считал, дешевле полаира выходят. Если на новое у клиента хватит, то Люнит или Асперу с воздуханчиком потолочным LU-VE. Только хотябы по Тбалу посчитай холодопроизводительность. Грибы дышат.

  12. #12

    По умолчанию

    Тбал дает 1,5 кВт при 0 в камере - агрегат CAJ9510ZMHR и воздухан SHS 32 ну и там реле давления, ТРВ, соленоид, фильтр.. в Морену прямая дорога

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Тбал дает 1,5 кВт при 0 в камере - агрегат CAJ9510ZMHR и воздухан SHS 32 ну и там реле давления, ТРВ, соленоид, фильтр.. в Морену прямая дорога
    спасибо за иформацию!

  14. #14

    По умолчанию

    при внешней в 45*С агрегат CAJ9510ZMHR мал будет, холодопроизводительность 1021 Вт. Можно TAJ4517THR на r22 ,будет и экономичнее.
    Изображения Изображения

  15. #15

    По умолчанию

    45* у нас вроде не Африка, посчитал на 32* В детстве почти каждое лето на Кубани у тетки проводил, 45* не припомню, это же не Дубаи

  16. #16

    По умолчанию

    Согласен, среднесуточная для краснодара 32*. да и обменную вентилюцию в камере сейчас редко кто делает. Но если клиент называет максимальную температуру то по ней и считаю, чтобы небыло притензий если в жаркий полдень агрегат не будет держать заданную температуру.

  17. #17

    По умолчанию

    1) 1.5 кВт мало для 70 кг\сутки, имхо. 2кВт было бы лучше.
    2) температурный режим странный, если не сказать идиотский. Вы угробите все ваши грибы, ибо у вас продукция переходит точку кристаллизации воды. Говоря языком дилетанта, вы сначала замораживаете грибы потом оттаиваете. Влага превращаясь в лед будет рвать структуру изнутри, при оттайке лед расстаит и снова вы их заморозите. Пару тройку таких переходов и ваши грибы будут похожи на кашу. Выберете один режим, среднетемпературный-если планируется дальнейшая реализация или низкотемпературный -если хотите их хранить.
    3)про дверь не забывайте, ее тоже нужно утеплять.
    4) Самое лучшее предложение из разряда "подешевле" у р13а, улыбнуло.

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    4) Самое лучшее предложение из разряда "подешевле" у р13а, улыбнуло.
    Млин , волшебная неубиваемая техника ! Бомжи за зиму три рабочих кондея притащили , все рады , а как азербайджанцы летом будут рады !
    А если поколдовать чуть и поставить таймер от Стинола и четырёхходовой клапан , то и зимой работать будет.

  19. #19

    По умолчанию

    R13а, скупка краденного - преступление )) Бомжи ведь не на помойке кондюки нашли. Просто владельцы пока зима не чухнулись, потеплеет, а включать то нечего.

  20. #20
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    как это делается, о грибах

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МК Камера Стинол 131
    от dmitriytsy в разделе Стинол
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 23:39
  2. теплоприток от компоста в камере сбора грибов
    от вадик9108 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 23:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. Камера КХК -2-4,5
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 00:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •