    Хотел сегодня выложить описание одной нелепой поломки оборудования, но покуда просматривал форум, прозвенел звонок телефона и мне пришлось уехать на вызов, в итоге получится за один день две нелепых поломки.
    Первый случай таков. Моноблок ZANOTTI-заклинил пускатель в замкнутом положении и в результате компрессор (Frascool) молотил не отключаясь. В результате произошел сильный перегрев самого компрессора, на что указывает отшелушившаяся краска, расплавленный клемник датчика ВД вкрученного в головку, кусок пластмассы на нагн. вентеле в место колпочка, синий от перегрева виброгаситель ( по нему-же наверное и фреон сквазанул). Сие мучение КМ закончелось наверное тогда, когда он уже заклинил и по высокому току сработал автомат(25А). Теперь заказчики хотят все это востановить, вот только вскрытие КМ покажет что проще- его ремонт или новый.
    Фото0032.jpg
    Второй случай. Вдоль стены супермаркета, по улице, из компрессорной в торговый зал, на высоте в 4-5м(между 1 и 2этажами) от земли, проложены магистрали- метров 30. С высоты 6 этажа срывает водоотлив глыбой льда, где-то 40-50см в диаметре (Х@й его знает какой длины) и прямо по средине трассы. Вообщем на стене неосталось ни магистралей ни чего- все дугой легло на землю. По чистой случайности ни одна труба не лопнула ( нагн.-18, всас.- 35-42мм), растянулось на маслоподьемных петлях и подьемах. Попервой персонал кинулся кинулся только из-за того что потухло 5 витрин( порвало кабеля). Вот такие нелепости.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    когда он уже заклинил и по высокому току сработал автомат(25А)
    А че INT не сработал? Или закорочен уже был?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Вообщем на стене неосталось ни магистралей ни чего- все дугой легло на землю.
    Интересно, в кого в таком случае палки полетят?

  4. #4
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    А че INT не сработал?
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    заклинил пускатель в замкнутом положении
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Интересно, в кого в таком случае палки полетят?
    Да внекого их кидать,т.к. это нелепая случайность и качество пускателей "IEK"

  5. #5
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    астянулось на маслоподьемных петлях и подьемах.
    Фото0040.jpg Фото0035.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    растянулось на маслоподьемных петлях и подьемах. Попервой персонал кинулся кинулся только из-за того что потухло 5 витрин( порвало кабеля). Вот такие нелепости.
    Дааа калым подкрался незаметно-есть над чем покарячитьса на выходные холодильщику да и ещё на шару если магазин на обслуге

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Это случайно не Фуршет? У них обычно такая раскраска зданий и дикая экономия на холоде.

  8. #8
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    -есть над чем покарячитьса на выходные холодильщику
    До понедельника даже трогать не буду- на выходные не где брать материал

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    да и ещё на шару если магазин на обслуге
    Доп. работы - доп. оплата.

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Фуршет

  9. #9
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Это случайно не Фуршет? У них обычно такая раскраска зданий
    жёлтого в зданиях много также и у Амстора, правда их магазинов не так много как у Фуршета и в основном на юго-востоке Украины

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    А че INT не сработал?
    это гавно а не защита. помог бы контроль температуры нагнетания больше чем термисторная защита обмоток.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    помог бы контроль температуры нагнетания больше чем термисторная защита обмоток.
    Любая защита построена на принципе отключения эл.магнитного пускателя.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Любая защита построена на принципе отключения эл.магнитного пускателя.
    Да, точно. Я тупанул.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Любая защита построена на принципе отключения эл.магнитного пускателя.
    что растёт быстрее температура обмотки или Т нагнетания?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это гавно а не защита. помог бы контроль температуры нагнетания больше чем термисторная защита обмоток.
    Ну так у инт 69 как раз есть датчик температуры нагнетания (с оранжевым проводом) если мы говорим о фраскольде. Так а толку, если пускатель залип. Нужно сирену ставить в таком случае, аварийную)))

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Так а толку, если пускатель залип
    тогда суши вёсла))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Шо опять? Невезучее место. нужно батюшку вызывать.
    Кто с экономил? Фуршет или...выше

  17. #17
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Шо опять?
    Мыколо, це ты так нахренячив?

  18. #18
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    На данном объекте присутствовал. Но проблема не в монтаже(крепеже) трубопровода и кабель-канала, а архитектуре здания, хреновый козырьок на крише.
    Внутри помещения провести, очень проблематично было.

  19. #19

    По умолчанию

    Появилась проблема, появится решение. Теперь и козырек появится и трубы упакуют.

  20. #20

    По умолчанию

    Вот тоже по теме поломка. Парни из Караганды поставили один агрегат на 220 с двумя пультами на две камеры. Не качествено подсоединили ноль. Кто его подсоеденял мастера или электрики. Суть не в этом. В результате сгорели контролеры пускатели и компрессор через 1,5м работы. Вот это нелепость перемешаная с глупостью и безответственостью. Мы правда поставили новый агрегат помощнее на 3ф. Пульт переделали на свой лад. Парням из Караганды спасибо, вы всегда дадите заработать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Анализ причины поломки ротационника
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 13:10
  2. Не могу понять причину поломки
    от san9i1986 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 18:48
  3. Причина поломки ск-120.
    от Jeriho в разделе Атлант
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:55
  4. поломки TK SMX X430
    от bas в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 14:27
  5. поломки TK SMX X430
    от bas в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 22:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •