    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Получаеться если кондер поднять проблема уйдет?
    С вероятностью 99%, т.к. монтаж однозначно неправильный,при низких т-рах весь фреон в КД. При одинаковых давлениях в КД и ресивере он должен стекать в ресивер.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    если объем ресивера у вас меньше совокупного объема конденсатора + жидкостной трубы слива
    получаеться ошибка в расчетах ресивера+неправильный монтаж кондера

  3. #23

    По умолчанию

    Гравитацию никто не отменял, но это уже вторично, ресивер или мал или заправка изначально была мала.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    С вероятностью 99%, т.к. монтаж однозначно неправильный,при низких т-рах весь фреон в КД. При одинаковых давлениях в КД и ресивере он должен стекать в ресивер.
    SAM_5582.jpgресивер выше на з метра,таких проблем не было,запорка такая же только установка меньше,получаеться правильно подобрали ресивер

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    ,получаеться правильно подобрали ресивер
    Ресивер -это сосуд для сбора жидкого хладагента. Но как Вы пишите проблема в том, что в нём нет фреона (залёг в КД?), тогда при чём здесь размеры ресивера?

  6. #26

    По умолчанию

    При том, что объем ресивера должен быть больше чем объем конденсатора + труба для жидкости идущая от КД к ресиверу. Это именно для работы в жестокие минуса.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    проблема в том, что в нём нет фреона
    он там есть только его не хватает для старта системы по малому кругу после стоянок.

  8. #28

    По умолчанию

    Переделывайте, или толкайте газом, что бы нагнетание поднялось и продавило в конденсатор. Зимний летний фреон давно известная практика...

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Артур, может хватит про реактор, про любимый лунный трактор?

    ТС, поднимите конденсатор выше и все проблемы уйдут, фреон будет стекать вниз, авария по низкому уйдет, надо только мантру после запуска прочитать ЭлПэ уйди! ЭлПэ уйди

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    ТС, поднимите конденсатор выше и все проблемы уйдут, фреон будет стекать вниз, авария по низкому уйдет, надо только мантру после запуска прочитать ЭлПэ уйди! ЭлПэ уйди
    А на остальные 7 КД прочитать ЭлПэ придииии, придиии!что бы такая же проблема была и перевешивать все 8 КД.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ну не знаю... Мне мантры всегда помогают.
    Бывало, приедешь на прец конкурентов, усе работает как часы, прочитаешь "ЭлПэ прийди" и оппа объект и зак - в кармане, конкуренты волосы рвут на булках, а пофиг. Потом читаешь обратную мантру " ЭлПэ уйди", снимаешь баблос и валишь на Тенерифе загорать ))

  12. #32
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    С вероятностью 99%,
    не факт.. если заправка изначальна очень малая, то это не особо поможет.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #33

    По умолчанию

    muravei77, 1% оставил на заправку, размеры ресивера и прочие недуги. Колян более категоричен
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    поднимите конденсатор выше и все проблемы уйдут
    И к хреоноливам он нетерпимый, надо ему мантру заказать от их влияния, ато даже маститые спецы подвержены.

  14. #34

    По умолчанию

    Подождем хорошего минуса(сейчас 0) и пока проблема ушла сама собой,а там глядишь и лето

  15. #35

    По умолчанию

    Что бы мантра сработала, нужна трубка и табак особый))

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    нужна трубка и табак особый
    а где продают????????

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. сжались трубки на конденсаторе
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 11:16
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Хладагент залёг в конденсаторе
    от naribalky в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 14:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
  5. кондиционер RODA не запускается вентилятор на конденсаторе